66问答网
所有问题
PkpM地上钢结构建模需要考虑地下室吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-10-29
如果嵌固端在地下室顶板的话,可以不和地下室一起建模,直接建立地上部分模型就可以,计算参数里指定嵌固端位置。根据计算结果判断地下室顶板是否满足嵌固端的要求。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
无
地下室
的框架
结构
,
pkpm
第一标准层到底取哪一层
建模?
正负00以下一层还...
答:
这其中主要是因为基础梁的存在使得问题变得复杂:第一种做法,当第一标准层取
PKPM
官方答复认为,在JCCAD中并不好计算基础梁,如果是框架
结构
,在目前软件的情况下,建议还是多建一层,这一层基础梁肯定也是
地下室
。至于侧向刚度比(新版软件换了叫法与算法),可以根据实际情况按SATWE用户手册说明书中方法...
PKPM建模
高度问题
答:
一层结构,看你是什么结构类型了,框架结构,
无地下室
。建一层标准层,建模时注意应算好柱高,此时层高是基础顶面(柱底面)至楼板顶。通常与室内外高差没多大关系,毕竟,场地不一定是平的,有些地方需要填土,有些需要挖,室内外高差是修好之后呈现的。
PKPM
带
地下室
框架
建模
计算问题。
答:
你
建模
的
地下室
你建的地下室墙体, 他是属于挡土墙,专门负责挡住周围的覆土,他和剪力墙有着本质的区别。剪力墙是承受风荷载和水平地震力。所以地下室的挡土墙不能用去看
PKPM
计算的结果,应该用理正工具箱计算,或者手算,算法很简单只要学过《土力学与地基基础》都能算。配筋不一样是因为 剪力...
地下室
顶板
pkpm
计算时主楼
需要
一起建吗
答:
需要。
必须要
把
地下室
建进去啊,这对计算影响很大的,而且地下室的顶板的板厚、荷载大小、以及混凝土强度等级对
结构
的影响很大。地下室是指房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的二分之一,多层和高层建筑物需要较深的基础,为利用这一高度,在建筑物底层下建造地下室。
PKPM
中地梁的设置是新建一个标准层,设置成
地下室
吧?但地梁顶面到一楼...
答:
4.1米, 与什么
地上地下
基本没什么关系。只
考虑
上下层梁板间距来划分标准层的层高
pkpm
地下室
和上部
结构
是否一起
建模
答:
一起