66问答网
所有问题
PKPM建模时框架结构没有地下室,按基础以上建模,第一层地面以下按多高考虑合适
PKPM建模时框架结构没有地下室,按基础以上建模,第一层地面以下按多高考虑合适?
举报该问题
推荐答案 2015-11-18
在JCCAD中并不好计算基础梁,如果是框架结构,在目前软件的情况下,建议还是多建一层,这一层基础梁肯定也是地下室。至于侧向刚度比(新版软件换了叫法与算法),可以根据实际情况按SATWE用户手册说明书中方法输入。地下室有关信息如下:回填土对地下室约束相对刚度比,若为0,则认为基础回填土对结构没有约束作用;若填一负数m(m小于或等于地下室层数M),则认为有m层地下室无水平位移。
建标准层时直接取至正负00以下为一个标准层,位于基础顶值基础梁之间的短柱配筋信息将会失真,可以忽略(但新版116G101-3图集由此造成的短柱有相关要求P92);至于嵌固端应该取至哪个部位的问题,嵌固端的做法和是否当作一层建模无关,即使放在JCCAD中能建模和计算,嵌固端还是要考虑的。一个是结构概念问题,一个是模型实现问题。
框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗适用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。采用结构的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、空心砖或多孔砖、浮石、蛭石、陶粒等轻质板材等材料砌筑或装配而成。其主要优点是建筑平面布置灵活,能够较大程度地满足建筑使用的要求。但框架结构的侧移刚度小,水平作用下抵抗变形的能力较差,在强震下结构顶点水平位移与层间相对水平位移都较大。为了同时满足承载能力和侧移刚度的要求,柱子截面往往很大,很不经济,也减少了使用面积。所以在地震区的框架结构不宜太高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vUi9sv9in9UinspUpv.html
其他回答
第1个回答 2014-03-11
首层层高+基础埋深-基础高度
根据《高层建筑结构设计规范》,高层建筑的基础埋深与基础形式和抗震设防烈度有关。
当设防烈度为7度或7度以上时,对于天然地基,基础埋深不宜小于建筑物高度的1/15;对于桩基,基础埋深不宜小于建筑物高度的1/18;桩的长度不计在埋置深度内;
基础埋置深度,一般从室外地面算起,如果地下室周围无可靠侧向限制时,埋置深度应从具有可靠侧向限制的地面算起本回答被提问者采纳
第2个回答 2014-03-13
高层建筑的基础埋深与基础式和抗震设防烈度有关
本回答被网友采纳
第3个回答 2014-03-11
首层高度加一米当做计算高度
相似回答
PKPM建模
高度问题
答:
一层结构,看你是什么结构类型了,框架结构,无地下室。建一层标准层,建模时注意应算好柱高,
此时层高是基础顶面(柱底面)至楼板顶
。通常与室内外高差没多大关系,毕竟,场地不一定是平的,有些地方需要填土,有些需要挖,室内外高差是修好之后呈现的。
pkpm建模
楼层组装
框架结构
首层层高怎么确定?若取到
基础
顶面,此时基础...
答:
根据实际情况:如果有地下室,则按照实际层高取值
。如果没有地下室,做的比如是独立基础、条形基础这种的,要根据地勘,看看地勘建议的持力层深度,然后确定埋深,然后根据这个埋深减去一个大概的基础高度,剩下的数值加上首层实际层高来确定首层的计算层高。我知道你会问我基础还没设计怎么知道基础高度,...
根据建筑图(
没有地下室
),使用
PKPM建模,
PKPM
第1
标准层的确定,与建筑图的...
答:
1.竖向构件位置:构件位置、截面等应不影响建筑一层使用功能(同时也宜参考建筑二层平面,因为一般结构竖向构件宜连续)2.水平构件梁板布置:梁的位置主要看建筑二层对应荷载如填充墙体下,但同时也应考虑梁的位置是否影响了建筑一层顶板是否漏梁等造成一层不美观等因素;同时,梁间距也不应过大,应为梁...
PKPM中,
在整体
建模时
如何确定底层层高??也就是说怎样初步
考虑基础
埋置深...
答:
不是结构师确定的。底层的层高与基础埋置深度没有必然的关系!结构师确定基础埋置深度首先是研究场地土的地勘报告,根据房屋的高度、基础上的荷载、可用持力层埋藏深度、有无
地下室
、及适合的
基础结构
型式等等来确定。初步设计出基础后,房屋底层柱、墙的计算高度(不等同于底层层高)就已成定值了。
无
地下室
的
框架结构,pkpm第一
标准层到底取哪
一层建模
?正负00
以下一层
还...
答:
这个问题对于
有地下室
的结构而言,答案是很明确的;建标准层时直接取至正负00以下为一个标准层;但对无地下室的
框架结构,
当其基础为天然独立浅
基础时,pkpm第一
标准层到底取哪
一层建模
?正负00
以下一层
还是二层楼面以下为一层?这其中主要是因为基础梁的存在使得问题变得复杂:第一种做法,当第一标准...
请问
PKPM框架结构建模
(有地梁层,无
地下室
的情况)
第一
标准层的层高是不...
答:
PKPM框架结构建模
(有地梁层,无
地下室
的情况)第一标准层的层高是不是从基础顶面到地梁顶标高,第二标准层是从地梁顶标高到一层顶。要注意的问题是:第一标准层要设置为地下室。嵌固端应输入0,即依然在基础顶嵌固。当地梁层特别
高时候,
可以按照地梁标高作为嵌固端。希望回答对你有帮助!
大家正在搜
就一层框架结构怎么用PKPM建模
框架结构带地下室建模
单层框架结构PKPM建模
框架结构可以挖地下室吗
框架结构带地下室薄弱层验算
一层框架结构基础
地下室是框架结构吗
框架结构带地下室
框架结构地下室嵌固端
相关问题
无地下室的框架结构,pkpm第一标准层到底取哪一层建模?正负...
请问PKPM框架结构建模(有地梁层,无地下室的情况)第一标准...
PKPM建模中框架结构 有局部地下室 其余没有地下室部分的柱...
pkpm地下室怎么建模,pkpm地下室怎么建模知识
PKPM带地下室框架建模计算问题。
pkpm计算框架结构时,地下室外墙受到土压力的荷载怎么考虑到...
砖混结构含有地下室,用PKPM建模做基础的问题
框架结构地下室PKPM建模时,挡土墙怎么算,还是说用框剪结构...