10/0.4KV变压器,低压侧中性点如果不接地。那么火线对地电压是多少,如
10/0.4KV变压器,低压侧中性点如果不接地。那么火线对地电压是多少,如果人碰到火线会被点吗?
举报该问题
推荐答案 2017-05-23
1、变压器低压侧中性点不接地时,火线对地所测量的电压是多少不重要。重要的是大地是电学中指定的标准电压的零点,中性点不接地,火线对地的电压不具备参照价值。火线只对中性点而言,它们之间有一个电压,大约为230.9V。
2、当人触及火线时大约超过70~80V就会对人,就会对人产生电击。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ui9UsixDUnvsx2ixpix.html
相似回答
10kV/
0.4kV变压器
Dyn11
,中性点不接地,
测量
低压侧对
某一可靠
接地点电压
...
答:
其实:
中性点不接地,
400v系统属于悬浮状态。如果400v系统三相对地绝缘电阻都达到无穷大
,那么
测量任何一相对地电压都应该为零。现实中绝缘电阻无穷大是不存在的,在三相对地绝缘电阻和三相对地分布电容的共同作用下,三相
对地电压
和三相对中性点电压几乎重合,可以认为就是相电压。
电网
接地
问题
答:
农网一般为10kv供电网络经变压器降压到0.4kv(380v)经接户线(由
变压器低压侧
引出到住户门前的线)进入住户家中,10kv
中性点不接地,0.4kv
(380v)在
变压器中性点
处接地,平时家中的电路有三根线,面向插座三个插孔是左零线,右
火线,
上地线。
为什么10kV/
0.4KV变压器中性点不
直接
接地
?
答:
10KV/
0.4KV变压器中性点
并非直接接地。IEC标准对系统
接地是
有非常严格的要求的。它不允许在变压器室或发电机室将星形结点(也就是我们说的中性点)
接地接地,
而是规定PEN线(也即是零线)只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,只能单
点接地,
否则会产生杂散电流。PE线则可以多点接地。
我一直想不明白
,10
/
0.4KV变压器低压侧中性
线和0.4
KV低压
柜零线排还有接...
答:
这叫中性点接地系统。
变压器中性点
输出本来就是零,没有电压的,接地后系统更稳定
,不接地
也能使用,但是
不接地如果
发生单相
火线接地
故障,其它两相相电压会升高为线电压
10
/
0.4千伏
的
变压器
的a相断开,b和c相还通电,为什么a相还是有电,a相的...
答:
无论高压绕组的接线方式是三角形还是星形,A相对电源中性点的
电压都是
正常相电压的一半。星形接线的10/
0.4KV
的
变压器
高压
侧中性点
一般
不接地
。高压侧中性点直接接地时A相断线则A相电压为零。
如果是低压侧
断线,需根据不同的接线组别和中性点接地方式分别分析,在此就不罗嗦了,学过电机学的都该明白.
...
对地
还有
电压
啊?我有一台800
千伏安
的
变压器,
10kv/660v的
,中性点
没...
答:
个人看法:
如果中性点
接地
,那么中性点
的电压始终为零..正式因为
中性点不接地,
导致在发生单项接地短路时,导致故障相电压为零,非故障相电压升高位√3倍,导致设备故障。
大家正在搜
变压器高低压侧电流计算
10kv高压电流换算成低压电流
50kva的变压器可以带多少kw
低压变压器
高压变压器
升压变压器
变压器变比
变压器绝缘电阻合格值
变压器绝缘电阻标准值
相关问题
只有变压器低压侧中性点的接地才叫工作接地吗?
10kV/0.4kV变压器Dyn11,中性点不接地,测量低压...
我一直想不明白,10/0.4KV变压器低压侧中性线和0.4K...
变压器10/0.4KV,Dyn11联接组别,低压侧中性点直接...
配电房,10KV/0.4KV变压器中性点明明直接接地,那为啥...
如果变压器中性点不接地,那么相线对地就不会有电势差,就不会电...
零线不接地,火线对地还有电压吗
10kV/0.4kV变压器低压侧中性点电流互感器应接在接地端...