10kV/0.4kV变压器Dyn11,中性点不接地,测量低压侧对某一可靠接地点电压,电压值是?该电压与相电压异同?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-15
其实:中性点不接地,400v系统属于悬浮状态。如果400v系统三相对地绝缘电阻都达到无穷大,那么测量任何一相对地电压都应该为零。现实中绝缘电阻无穷大是不存在的,在三相对地绝缘电阻和三相对地分布电容的共同作用下,三相对地电压和三相对中性点电压几乎重合,可以认为就是相电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DxxDDn222.html
其他回答
第1个回答 2012-09-15
该电压值是个不确定的值,相电压是220V,无论中性点是否接地。如中性点接地,该电压与相电压相等,中性点不接地,就是一个火线对地的电压,其值不确定。
第2个回答 2012-09-15
我不知道,做任务的。
相似回答
变压器
安全运行常识
答:
2 变压器三相负载不平衡时,应监视最大一相的电流和最高一相的温度,接线为Yyn0的变压器允许的最大中性线电流为低压线电流的25%。
Dyn11变压器
允许的最大中性线电流可与低压线电流相同。 3 当变压器有以下情况时,如风机运转不正常;温度显示异常;绕组树脂绝缘外观有微小裂纹等现象时,不准超铭牌运行。应查找原因或与制...
...
Dyn11
-10/
0.4
配电
变压器
。
10KV侧
的避雷接地和
低压
的
中性接地
共用一个...
答:
对,就是应该这样;对于配电
变压器,
高、低压共用一个接地网
,接地
电阻不大于4欧姆就可以了。
...那一 二次匝数之比是多少呀?
DYN11
11代表什么意思呢?
答:
DYN11 是
变压器
接线组别,即变压器各侧线电压的相位关系,将三相变压器的接线分为若干组,称为接线组别。接线组别是用时钟法表示
,DYN11
表示在向量上变压器一次绕组线电压滞后二次绕组线电压30°,当一次绕组线电压指到12点时,二次绕组线电压指到
11点
。
业务知识:
变压器
星形接法和三角接法作用。
答:
并规定Yyn0接线
变压器中性
线电流不应超过
低压侧
额定电流的25%
;Dyn11
接线中,一次绕组的零序电流可以在绕组内环流,反过来可削弱二次绕组的零序磁通,不致使零序磁通造成配变的过热,因此中性线电流几乎可达相线电流值(一般能达到相线电流的80%),规程规定Dyn11接线变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的...
为何有的客户选择Yd11的
变压器,
有的选择Dy
11
的变压器
答:
对低压
0.4KV
来讲YD11变压器二次侧没中性线(没零线)照明无法使用。 在10/0.4KV电网中,
Dyn11
与Yyn0的区别:采用Dyn11接线具有输出电压质量高
,中性点不
漂移,防雷性能好等特点,在
变压器低压侧
三相负载不平衡是时,由于零序电流和三次湝波电流可以在高压绕组的闭合回路内流通,每个心柱的总零序...
变压器
SCB11-100/10 10±2*2.5%/
0.4KV
Dyn11
每项的意思?
答:
8-联结组标号:
Dyn11
Dyn11是
变压器
的接线组别,含义如下:1、D就是变压器的高压侧三角形接法。2、y 表示低压侧是星型接法。3、n 是有
中性点
引出。4、11表示高低压之间的向量差是30度,低压绕组的电压向量位移落后高压30度,用时钟表示的方法,高压侧的电压向量指向时钟的12点时
,低压侧
的线电压...
大家正在搜
变压器匝数比与电压比
1000kv变压器
10kv变压器接线方式
变压器的电压比
变压器电压等级
220kV变压器
220kV变压器油枕
110千伏变压器
220kV变压器Jas
相关问题
10/0.4KV变压器,低压侧中性点如果不接地。那么火线对地...
变压器10/0.4KV,Dyn11联接组别,低压侧中性点直接...
配电房,10KV/0.4KV变压器中性点明明直接接地,那为啥...
中性点不接地系统中,高压侧一相接地,那么在变压器低压侧的线电...
10KV中性点不接地系统,高压侧单相接地,变压器接线为Yyn...
变压器低压侧中性点不接地对高压侧有什么影响
在电力系统发生单相接地故障时,中性点直接接地和中性点不接地系...
为什么有的电力系统中性点接地,有的不接地?原因是什么?