变压器中性点不接地为什么对地还有电压啊?我有一台800千伏安的变压器,10kv/660v的,中性点没接地。
为什么对地会有电压,而且设备发生漏电情况时,就会形成对地短路,短路电流非常大,把我的开关柜都爆了两个。
举报该问题
相似回答
变压器中性点不接地为什么对地还有电压啊?我有一台800千伏安的变压器
...
答:
个人看法:如果中性点接地,那么中性点
的电压
始终为零..正式因为
中性点不接地,
导致在发生单项接地短路时,导致故障相电压为零,非故障相电压升高位√3倍,导致设备故障。
变压器中性点的
直接
接地
和不直接接地怎么选用
??
答:
2
变压器
容量一般用KVA(
千伏安
)为单位。3不一定是进线,例如把35KV
电压
等级变为
10KV
等级是进线;那把1
10KV
变为35KV,此时是出线。4我国一般到最后用户(如电动机和照明)的电压为400/220V,所用变压器为10KV变为400/220V的,就是进线10KV(三角形接法故意
不接地,
更安全),出线星形接法
,中性
线引...
35
千伏,
8000
千伏安变压器
二次线
电压
突然出现一项电压为零是怎么回事儿...
答:
这种情况需要检查:变压器的二次测符合是不是接地了
,中性点不接地的变压器,发生单相接地时,故障相电压为零,其他两相对地电压升高为线电压,中性点对地电压为相电压
为什么电压
互感器二次绕组V/V接结线的可以
接地?
答:
其原因是:主要是出于安全上的考虑
。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘*装置提供相电压。电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此...
变压器
高压侧加单相
电压
时,低压侧有无显示,数值是多少?
答:
因为供电系统大多是小电流接地系统,也就是变压器高压侧中性点是
不接地的,
这样在发生单相接地时,接地电流值比较小,只有相线与大地之间的电容电流。因此
变压器10KV
侧单相接地时接地相对
地电压
为零,可由于中性点并未接地,所以接地相与中性点之间的电压值不变,只是将
中性点的
电位抬高了,其他两相电压基本不...
变压器
安全运行常识
答:
两台变压器并联运行时, 根据系统的需要
,一台
变压器中性点接地,另
一台变压器中性点不接地
。 当这两台变压器中 性点接地隔离开关需要进行切换操作时,应先将未接地
的变压器
中性点接地隔离开关合上, 再拉开另一台变压器中性点接地的隔离开关,并进行零序电流保护的切换。原因是:若是先 拉开已接地的变压器中性点的隔离...