工厂配电 三相总功率200kw,需要选用多大的电缆进线(四芯),需要配多大的断路开关,求高手回答,谢谢!

全是10kw以下小电机
最好能告知计算的方法,谢谢!

三相总功率200kw,电流约400A。总线应用不小于185平方铜电缆或250平方铝电缆。
总断路器用600A的,动作电流可以整定到500A左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-22
按需要系数法定计算负荷:
有功计算负荷P=需要系数Kd 乘 总容量Pc.
需要系数Kd :机床厂0.2
电机厂、电器厂、工具厂0.33-0.35
设贵厂需要系数Kd =0.4
有功计算负荷P=需要系数0.4乘 总容量200KW
=80KW
总电流约=2X80=160A选70平方毫米铜芯线
选200A自动开关
第2个回答  2009-09-22
三相总功率200kw的电流:
I=P/1.732×U×cosφ=200/1.732×0.38×0.78≈390(A)
中等偏大截面铜芯电线每平方安全载流约3.5~4A附近,需选用电线载面:
S=390/4≈98(平方)
总开并宜选用500A断路器。
第3个回答  2009-09-22
用75平方的铜芯电缆就行.本回答被网友采纳
第4个回答  2012-04-21
用150平方的铝芯电缆线也可以