200KW的总功率用多粗的铜芯线,用多大的空气开关

范总,厂房设备总功率是200KW左右,其中一台设备是160KW,这台设备的厂家说这台设备的额定电流是160-180A叫我准备50平方的铜芯线(三相每根50平方)这样靠谱吗?我总电源上接个400A的空气开关,用70平方的铜芯线3根,这样搞行不行,麻烦你解答一下,谢谢。

第1个回答  2014-05-15
这个话题总体是乱的哈。
首先总负载是200KW,额定运行电流到400A了,空开用400的,这个也差的太离谱了,空开的最用是干啥的?首先要明白各个设备的作用,空开的作用是用作切断故障电流的,并不是过负荷保护,空开的最小额定电流应该是正常运行电流的1.3-1.5倍才可以,怎么能选在400的空开哪?你怎么躲过短时间过负荷?整天跳闸很好玩么?很烦的哈。
还有电缆的选型,首先厂家的说法就是错的,160KW,那额定电流是320啊,怎么可能是160-180A那?3*185的电缆的允许通过电流是328A,这个是合适的,如果设备距配电柜就那么二三十米的距离,3*150也能凑活,再小了发热严重了哈。追问

150个平方的多股铜芯线吗? 150个平方是指单根铜芯线还是一根铜芯线的面积啊,因为三相电有三根线。。 我刚刚再次给联系厂家,厂家回答说这个是热处理设备是全桥逆变,自带变压器,说输入电流不用这么大。 厂家说这个设备用50平方的铜芯线再配一个200A的正泰空开绝对没问题。我也不是很懂,希望你多指点指点

追答

热处理设备?恩,这个东西比较特殊的,正常工作功率相对比较低,没有启动电流,峰值电流时间比较短,所以厂家的说法应该是可行的。

我所说的150平是指3*150平方,我这是按照最短连续运行7*24小时的电机来计算的,热处理设备应该是两班制运行,最长时间8小时左右,大部分时间1/3-1/2功率运行,这个东西用3*50的电缆,200A的空开一般没问题。

追问

你说的150平方,是三相电的三根电源线的总面积,还是每根线都是150平方,3*150就到了450平方, 好大啊

追答

150平方就是3*150平方

第2个回答  2014-05-15
选择185的电缆,即4*185+95,选择塑壳开关400A的 设备160KW 额定电缆160-180A?厂家不会说错了吧,正常这个得配150的的电缆4*150+70
第3个回答  2014-05-15
200kw电流都到了300A,,用120平方的线合适。追问

120个平方的铜芯线吗?是单根的面积还是三根加一起的面积呀

追答

没有这个说法三根加起来,每根都得是120平方的铜芯线

第4个回答  2014-05-15
160KW的设备,额定电流是160-180A?追问

是的,是一套热处理设备,超音频全桥逆变,这个有问题没有啊?

追答

如果额定电流是160-180A,说明设备选大了。在半载下运行。