范总,厂房设备总功率是200KW左右,其中一台设备是160KW,这台设备的厂家说这台设备的额定电流是160-180A叫我准备50平方的铜芯线(三相每根50平方)这样靠谱吗?我总电源上接个400A的空气开关,用70平方的铜芯线3根,这样搞行不行,麻烦你解答一下,谢谢。
150个平方的多股铜芯线吗? 150个平方是指单根铜芯线还是一根铜芯线的面积啊,因为三相电有三根线。。 我刚刚再次给联系厂家,厂家回答说这个是热处理设备是全桥逆变,自带变压器,说输入电流不用这么大。 厂家说这个设备用50平方的铜芯线再配一个200A的正泰空开绝对没问题。我也不是很懂,希望你多指点指点
追答热处理设备?恩,这个东西比较特殊的,正常工作功率相对比较低,没有启动电流,峰值电流时间比较短,所以厂家的说法应该是可行的。
我所说的150平是指3*150平方,我这是按照最短连续运行7*24小时的电机来计算的,热处理设备应该是两班制运行,最长时间8小时左右,大部分时间1/3-1/2功率运行,这个东西用3*50的电缆,200A的空开一般没问题。
你说的150平方,是三相电的三根电源线的总面积,还是每根线都是150平方,3*150就到了450平方, 好大啊
追答150平方就是3*150平方
120个平方的铜芯线吗?是单根的面积还是三根加一起的面积呀
追答没有这个说法三根加起来,每根都得是120平方的铜芯线
。
是的,是一套热处理设备,超音频全桥逆变,这个有问题没有啊?
追答如果额定电流是160-180A,说明设备选大了。在半载下运行。