200kva 变压器 可以带多大负荷

我们公司是家娱乐城变压器是200KVA的 三项电流分别是A项(210A) B项(188A) C项(165A) 我们每天运行8-9小时 求高手指点我们的变压器可以承受吗 怎么算的 请说详细点 我是个新手想发展这方面 我因该从哪开始学 谢谢啦
答:变压器额定电流I=S/(1.732*U)=200/(1.732*0.4)=288A。
贵公司三相电流分别是A项(210A) B项(188A) C项(165A),没有超过288A,放心使用

问题补充:你说的288A是单项吧 是不是3项中每项最大输出不能超过288A吗 200KVA变压器最大可以带多少负荷 是怎么换算的 A项(210A) B项(188A) C项(165A)3项每单项输出多少千瓦 单项的功率换算是220×单项电流吗比如220×210=46200W 是我们A项的负荷吗 A项+B项+C项×220=我们的总负荷吗 谢谢啦

160KW。

计算负荷是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30min的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

平均负荷为某段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。

扩展资料:

注意事项:

1、防止变压器过载运行。如果长期过载运行,会引起线圈 发热,使绝缘逐渐老化,造成匣间短路、相间短路或对地短路及 油的分解。

2、保证绝缘油质量。变压器绝缘油在贮存、运输或运行维 护中,若油质量差或杂质、水分过多,会降低绝缘强度。当绝缘 强度降低到一定值时,变压器就会短路而引起电火花、电弧或出现危险温度。因此运行中变压器应定期化验油质,不合格的油 应及时更换。 

3、防止变压器铁芯绝缘老化损坏。铁芯绝缘老化或夹紧螺栓套管损坏,会使铁芯产生很大的涡流,引起铁芯长期发热造成 绝缘老化。

参考资料来源:百度百科-变压器

参考资料来源:百度百科-负荷

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-04
288A是每相的额定电流,变压器的效率一般约0.8附近。
200KVA变压器可负载功率:
200×0.8=160(KW)
功率的计算可以分别按每相电流作单相计算后汇总,也可以按平均电流以三相计算。
单相计算:
P=I×U×cosφ=(210+188+165)×0.22×0.9≈111(KW)
三相计算:
P=1.732×I×U×cosφ=1.732×(210+188+165)/3×0.38×0.9≈111(KW)本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-12-10
要看你变压器的型号了,我们200变压器310A的电流都上过,现在新招标的变压器还是控制在280A左右就限负荷吧,不敢冒险
第3个回答  2009-09-20
变压器只要看输出电压是否平衡、电压是否达标、电流是否超标即可。跟功率因素没关系。200kva的变压器相电流为288a,只要不超过这个电流就不会有问题。
第4个回答  2009-09-20
没超,放心用
相似回答