电力单位换算200kvA的变压器能带多少个千瓦

如题所述

200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A
允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A
变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW
最大值
:P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW
所以最大允许带166.8千瓦。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例:
T01,
T201等。
变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,
当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-21
实际上可以带额定的两倍,允许最极限载电流570A。极限负载功率可以最大260千瓦。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-07-15
我们公司有两个车间,都是200kvA的变压器,今天下午统计容量准备加设备,我就一做模具的,抽空兼职一下电工,在车间统计出来吓我一跳,其中一个车间达到了480个千瓦,虽然没有同时全部开足设备,但误差也不大,今年热天比较忙,平均350到400个千瓦是正常的,总电源竟然没有跳过闸,大神们,这个怎么解释啊,
第3个回答  2019-10-14
1、kVA是无功功率,kW是有功功率,中间的系数是功率因数。
2、对于电动机,功率因数可以按0.9计,即180kW电机。
3、实际使用情况会复杂一些,因为平时出现最多的是多个小于180kW的电机在用,
这种情况下,所有电机的总功率可以大于180kW,只要同时工作的电机总功率不超过180kW即可
4、对于极端情况,同时工作的电机总功率超过180kW,变压器也未必会损坏,因为它有一定的抗过载能力,例如油浸式变压器过载能力是:过载10%
,变压器可持续运行180
分钟。
拓展资料
1、简介
随着中国经济持续健康高速发展,电力需求持续快速增长。2011年全国全社会用电量4.69万亿千瓦时,比上年增长11.7%,消费需求依然旺盛。人均用电量3483千瓦时,比上年增加351千瓦时,超过世界平均水平。
相似回答