欧姆龙PLC模拟量编程

请教一个问题,PLC型号是欧姆龙CJ1M CPU22,模拟量模块型号是CJ1W-AD081-V1,采集现场压力传感器信号,传感器参数1-5v,对应的压力值是0-20兆帕,请问plc怎么编程呢?最后还要将适时压力值显示在触摸屏上。因为没接触过OMRON PLC,不知道模拟量的处理和西门子PLC是否类似,麻烦高手解答,最好有个实例程序,不胜感激。

首先,在IO表中插入你的模块,并对模块的相关参数以及模拟量地址进行设定。

然后,使用SCL指令可以进行线性标定,当然,如果你的触摸屏支持线性标定的功能的话,你不需要在PLC中编程。

和西门子类似,西门子是通过硬件组态来获得模拟量的输入地址,欧姆龙通过IO表,西门子通过FC105来线性标定,欧姆龙通过SCL指令。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考