CP1H-XA40DR-A 模拟量输入4-20mA对应PLC内部读到的数值是多少?输出4-20mA对应PLC内部读到的数值又是多少?
举报该问题
推荐答案 2009-06-24
分辨率设定在6000时,4-20mA对应值为0-1770 HEX,转换为十进制为0-6000.
分辨率设定在12000时,对应值为0-2EE0 HEX,转换为十进制为0-12000
对于输出也如此。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U9p9UDsx9.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-01
AD转换:
硬件连接好后,用编程软件设定输入方式,设定分辨率,然后,在特殊功能寄存器里读取转换数值 这个数值的对应关系是 :
分辨率 6000 4-20mA 0-1770 HEX, 十进制为0-6000.
分辨率 12000 0-2EE0 HEX, 十进制为0-12000
DA转换:也是同样的道理本回答被提问者采纳
相似回答
欧姆龙plc模拟量
100hz采集保存
答:
1、首先运行远程快线客户端,登录账号,从列表中选取需要维护的网关,建立维护通道,过程中需要保证网络畅通。2、其次运行
欧姆龙
编程软件,点击文件,连接管理并添加项目名称与
PLC的
IP地址,随后确定连接项目。3、最后选择控制器,选择连接,连接项目,点击传送,选择100hz确定后等待下载完毕即可。
欧姆龙PLC
模拟量
答:
分辨率设定在6000时,4-20mA对应值为0-1770 HEX,转换为十进制为0-6000.分辨率设定在12000时,对应值为0-2EE0 HEX,转换为十进制为0-12000 对于输出也如此。
为什么
欧姆龙PLC
读取
模拟量
的时候要先将这些地址置1啊。
答:
这个意思是开模拟量通道。CJ系列
的PLC的模拟量
通道是在从D20000开始的数据区里设置开通不开通,以及输入信号的种类的。如果不开通通道,PLC程序里就无法转换模拟量信号。CJ系列的PLC可以在软件的D数据块里输入数据开通,也可以用程序赋值。其实这个值在PLC不出问题时只需要在PLC首次运行开通一次就可以了,...
欧姆龙PLC模拟量
处理方法
答:
当MOV前面的状态为0N时,执行MOV指令,在每个扫描周期中把S中的源数据传送到目标D所指定的通道中去。当MOV前面的状态为0FF时,执行MOVN指令,在每个扫描周期中把S中的源数据求反后传送到目标D所指定的通道中去。执行传送指令后,如果目标通道D中的内容全为零时,则标志位25506为ON。
在
欧姆龙PLC
中,
模拟量
被采集后是如何转换成数值的?可以自己计算吗?怎 ...
答:
转换过程是自动完成的。转换结束后,就将结果放在寄存器里面,你只要读取 寄存器的值就可以了。如果要自己计算,那就要首先知道AD转换的位数
欧姆龙PLC模拟量
编程
答:
首先,在IO表中插入你的模块,并对模块的相关参数以及
模拟量
地址进行设定。然后,使用SCL指令可以进行线性标定,当然,如果你的触摸屏支持线性标定的功能的话,你不需要在
PLC
中编程。和西门子类似,西门子是通过硬件组态来获得模拟量的输入地址,
欧姆龙
通过IO表,西门子通过FC105来线性标定,欧姆龙通过SCL指令...
大家正在搜
欧姆龙CP1L模拟量输入模块
欧姆龙CP1H模拟量实例
欧姆龙模拟量模块ad041
欧姆龙模拟量模块AD042
欧姆龙cp1e怎么启用模拟量
欧姆龙模拟量怎么转换
欧姆龙模拟量输出
欧姆龙模拟量怎么编程
欧姆龙cp1l模拟量编程
相关问题
欧姆龙PLC模拟量处理方法
欧姆龙PLC模拟量编程
欧姆龙PLC的模拟量控制程序范例
欧姆龙CP1H的模拟量如何读取
欧姆龙plc模拟量编程要用哪些指令
欧姆龙PLC使用什么功能块编辑模拟量输出,如何使用?
欧姆龙plc如何确定模拟量通道?
求指教,欧姆龙PLC 模拟量输出的问题