66问答网
所有问题
消防工程水压试验的测试点应设在系统管网的最低点,最低点是不是就是末端试水装置?为什么要在最低点呢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-08-01
末端试水装置
未必就是系统管网的最低点,
消防工程水压试验是测系统在极端条件的
耐压试验
,正常情况下很难达到,一般是2P或p+0.4
最低点自然就是压力最大处
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UDpiiiUpn2UnUx9xpxv.html
相似回答
给排水图纸中,什么是“
末端试水装置
”?它有什么作用啊?
答:
末端试水装置
是用在
消防系统的
自动喷淋
管网系统
末端的一个
试验装置,
用于对自动喷淋系统水管网内的压力检查和检查喷淋
系统水压
自动衡压和自动补水是否正常;如果在多层建筑上,那应该是每一层的喷淋
管网末端
都应该有这个装置,因为每层的喷淋管网都有一个末端。
消防
管道安装后试压
在末端试水装置
处,还是
管网最低点
处,还是都可以?
答:
任意地点都可以,但一般会选择在水源端,这样利于末端排气。
各位大侠,我看到
消防
图里面有一个
试水
管,但是不知道试水管的作用是什么...
答:
试水阀,有两种,一种
是末端试水
阀,一种是试水阀。不同
的是,
试水阀每层管道的尽头都要设置主要是用来
测试水压
。而末端试水阀是在消防图里最不利
点末端
安装的试水阀,用来
测试最不
利
点水压
。其实两者都很简单的,就像一个龙头一样试水的那种。只是末端试水阀多了个阀。--- 抱歉,我前面可能说错了...
细水雾灭火系统
水压试验的测试点应设在系统管网的
( )。
答:
【答案】C 【答案解析】细水雾灭火系统
水压试验的测试点应设在系统管网的最低点
。
消防
管道压力
测试
步骤
答:
水压强度
试验的测试点设在管网的最低点
。试验压力为工作压力的1.5倍且不低于1.5MPa.对管网注水时,应先将管网内的空气排净,并缓缓升压,达到试验压力后
,消防
给水管道
系统在
试验压力下10min内压力降不应大于0.02MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。二、水冲洗 1、管道试压完毕...
消防
喷淋试压规范
答:
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时
,水压
强度试验压力应为设计工作压力的1。并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后.2 水压强度
试验的测试点应设在系统管网的最低点
.4MPa。工作原理:1、闭式消防喷淋系统 平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬...
大家正在搜
管子水压试验装置
水压试验的主要目的
消防工程技术是什么
水压试验装置
压力管道水压试验
水压试验的目的
给水管道水压试验
水压试验要求
水压试验压力
相关问题
消防工程水压试验的测试点应设在系统管网的最低点,最低点是不是...
细水雾灭火系统水压试验的测试点应设在系统管网的( )。
消火栓试压设在最低端是指什么部位?
自动喷淋系统的试压实验具体步骤是什么?
消防管道压力测试步骤
消防管打压是怎么规定的,供水管的打压是怎么规定的,一样吗谢谢
消防喷淋管试压规范 平时工作压力是什么标准
消防自动灭火系统验收规范