消防喷淋管试压规范 平时工作压力是什么标准

如题所述

这个要求的是试验压力
6.2.1当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
 
6.2.2水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
 
6.2.3水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。

一般项目
6.2.4水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
平时工作压力是根据设计压力的,但是最不利点的压力不低于0.5kg的静压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-08

标准是:

    当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;

    当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。

消防喷淋管:

即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。

应用领域

消防给水、给气、泡沫介质输送管道系统。

水压强度试验的测试点

水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-01-26

第3个回答  2021-01-27

第4个回答  2020-10-15

相似回答