66问答网
所有问题
消防管道安装后试压在末端试水装置处,还是管网最低点处,还是都可以?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2024-03-21
任意地点都可以,但一般会选择在水源端,这样利于末端排气。
相似回答
...系统
管网
的
最低点,最低点
是不是就是
末端试水装置?
为什么要
在最低点
...
答:
1、最低点是指管道的立体结构的最低点
,如15层的楼,有一层地下室,那么,最低点在地下室,水压试验时,在地下室取值即可。2、设在最低点的原因是:在管网中,越低的地方,水的压力越大,如15层的楼,层高3.5米...
消防管道试压
方法
答:
系统试压时,应先绘制试压系统图,并按规定设置盲板和排放口。
3.测试点设置水力强度试验的试验点设在管网的最低点
。试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于1.5MPa。向管网注水时,应先排出管网中的空气,并缓慢升压。消...
...系统
管网
的
最低点,最低点
是不是就是
末端试水装置?
为什么要
在最低点
...
答:
末端试水装置未必就是系统管网的最低点
,消防工程水压试验是测系统在极端条件的耐压试验,正常情况下很难达到,一般是2P或p+0.4 最低点自然就是压力最大处
消防管道
压力测试步骤
答:
水压强度试验的测试点设在管网的
最低点
。试验压力为工作压力的1.5倍且不低于1.5MPa.对管网注水时,应先将管网内的空气排净,并缓缓升压,达到试验压力
后,消防
给水管道系统在试验压力下10min内压力降不应大于0.02MPa,然后...
消火栓
试压
设
在最低
端是指什么部位?
答:
试压的过管路的最低位置。消火栓管道一般是根据分区或者是分段进行施压。要求压力表是设置
在最低
的
试压管路
的。分段管路的最低位置。
急需:
消防管道
怎么打压?
答:
表12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力 12.4.3水压强度试验的测试点应设在系统管网的
最低点
。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min
后,管网
应无泄漏、无变形,且压力降不...
大家正在搜
末端试水装置一般安装在哪里
末端试水装置安装装高度
试水阀和末端试水装置区别
喷淋末端试水装置安装规范图片
什么是末端试水装置
末端试水装置怎么启动
喷淋末端试水装置规范
末端试水装置标识
末端试水装置组成图片