S11-M-315\10变压器技术参数与使用寿命?

我公司使用一台S11-M-315\10\0.4变压器,现在设备使用总功率已达到600KW,公司是电子产业,主要设备有:钟罩式加热炉、喷涂、搅拌机、小型压机等,我新加入这家公司,当我看见设备的总功率时很是震惊,315型变压器用1000A开关,最近又增加两台加热炉共400KW,使用功率增加了,而变压器容量却不增加,我提出抗议,却被公司副总跟经理谈心了,说不要看起公司设备很大其实用电量很小的,叫我不要管这么多,还得罪了经理,我都气死了,心凉了,担心变压器受不了爆炸了(只要开关跳闸就加大开关载量),我担不起这个责任,想拿出一份确切的数据去说服他们,请变压器高手指点一番,谢谢?主要想得到 该变压器使用极限是多少?何时是危险极限?超负荷使用承受时间要多长?使用寿命多长?该变压器已用10年。请提供有说服力的数据。谢谢

一台质量符合国家标准的油浸式变压器在额定容量及正常使用条件下的额定寿命是20年。

S11-M -315/10的额定容量是315KVA,即低压侧的额定电流为454。7A。
正常使用条件为:海拔不超过1000米。最高气温40度,最热月平均温度30度,最高年平均温度20度。
当不符合上述条件时,变压器的寿命都可能达不到20年。一般为6度定则,即温度每升高6度,使用寿命缩短一半。
也就是说变压器的寿命是主要是由温度决定的。所以你要根据温度来判断变压器是否存在危险。
如果采取其它措施如吹风当然也可以降低变压器来提高寿命。追问

按技术参数来说315的变压器只能承受252KW的总功率,600KW已经够大了,现在又增加功率,不敢认同呀

追答

现在供电部门要求功率因数起码在0。9以上,所以315KVA的变压器能带285KW的负载,短期过一点负荷问题也不大,长期严重过负荷肯定是不行的。你所说的600KW不一定是长期同时运行的吧,否则肯定不行。最关键是监测温度。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答