我公司使用一台S11-M-315\10\0.4变压器,现在设备使用总功率已达到600KW,公司是电子产业,主要设备有:钟罩式加热炉、喷涂、搅拌机、小型压机等,我新加入这家公司,当我看见设备的总功率时很是震惊,315型变压器用1000A开关,最近又增加两台加热炉共400KW,使用功率增加了,而变压器容量却不增加,我提出抗议,却被公司副总跟经理谈心了,说不要看起公司设备很大其实用电量很小的,叫我不要管这么多,还得罪了经理,我都气死了,心凉了,担心变压器受不了爆炸了(只要开关跳闸就加大开关载量),我担不起这个责任,想拿出一份确切的数据去说服他们,请变压器高手指点一番,谢谢?主要想得到 该变压器使用极限是多少?何时是危险极限?超负荷使用承受时间要多长?使用寿命多长?该变压器已用10年。请提供有说服力的数据。谢谢
æææ¯åæ°æ¥è¯´315çååå¨åªè½æ¿å252KWçæ»åçï¼600KWå·²ç»å¤å¤§äºï¼ç°å¨åå¢å åçï¼ä¸æ¢è®¤åå
追çç°å¨ä¾çµé¨é¨è¦æ±åçå æ°èµ·ç å¨0ã9以ä¸ï¼æ以315KVAçååå¨è½å¸¦285KWçè´è½½ï¼çæè¿ä¸ç¹è´è·é®é¢ä¹ä¸å¤§ï¼é¿æ严éè¿è´è·è¯å®æ¯ä¸è¡çãä½ æ说ç600KWä¸ä¸å®æ¯é¿æåæ¶è¿è¡çå§ï¼å¦åè¯å®ä¸è¡ãæå ³é®æ¯çæµæ¸©åº¦ã