变压器型号s11-m-315/10 可以负载多少千瓦
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-26
这主要取决于负载的功率因数。比如,负载的功率因数为0。9,那么315KVA变压器的额定负载能力就是:315
*
0。9
=284千瓦。依此类推。当然短时过载就是另当另论了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uv2svxUxx99s9UD9si9.html
相似回答
变压器型号s11-m-315
/
10
可以负载多少千瓦
答:
=284千瓦
。依此类推。当然短时过载就是另当另论了。
S11-M-315
\
10变压器
技术参数与使用寿命?
答:
一台质量符合国家标准的油浸式变压器在额定容量及正常使用条件下的额定寿命是20年。
S11-M -315/10的额定容量是315KVA
,即低压侧的额定电流为454。7A。正常使用条件为:海拔不超过1000米。最高气温40度,最热月平均温度30度,最高年平均温度20度。当不符合上述条件时,变压器的寿命都可能达不到20年。...
S11-M-315
/
10变压器
高压和低压电流是
多少
答:
315
kvA的
变压器
其高压侧的额定电流为I1=P/√3*U1=315/√3*
10
=18A.低压侧额定电流为I2=P/√3U2=315/√3*0.4=454.7A.
电力
变压器型号
大全
答:
S-三相、F-风冷、C-干式、S-三绕组、Z-有载调压、4-设计序列号、120000-容量120000KVA、220-高压侧电压等级220KV,也就是三相有载调压风冷干式
变压器
容量120000KVA、高压侧电压等级220KV。名词解释电力变压器电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一...
1000kwa
变压器
变损是
多少
答:
有功损耗为:0.01S 0.01*1000 无功损耗为:0.05S 0.05*1000 以上为概算
干式厢变
变压器
sii-
m
630/
10
的630代表什么意义怎么换算
答:
变压器型号
应该是
S11 -M
-630/
10
,630表示这台变压器的额定容量是630KVA(千伏安)。也就是说在纯电阻
负载
功率因数为1的情况下,最大输出功率为630KW(
千瓦
),如果负载的功率因数为0。9,则最大输出功率为 630*0。9 = 567KW,依此类推。