66问答网
所有问题
250KVA变压器能带200KW 388A电动机吗?
电机转速760转
举报该问题
推荐答案 2011-07-05
250kVA的低压侧额定电流为
I=250/1.732/0.38=380(A)
电动机的电流为388A,显然不能带。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/niiUDnp9n.html
其他回答
第1个回答 2011-07-05
电压等级是多少,变压器额定电流多少,如果变压器的额定电压和电流都不低于电动机的就能带,跟电机转速无关
第2个回答 2011-07-05
请问你的变压器和电动机的电压等级相同吗?我算了一下好像不一样啊,应该不能用。
相似回答
我一台
250KVA变压器
,使用变频控制柜
能带200KW电机吗?
答:
肯定不可以的啊
250的变压器才360个电流 你一直满负重运行 变压器很快烧了 而且你启动电流得多大 肯定受不了