首先你要确定该变压器的电压等级是多少,即高压侧和低压侧的额定电压是多少伏,电流互感器是接在高压侧还是接在低压侧。有了这两个条件才能确定电流互感器的选择。举个例:有个高压侧额定电压为10KV,低压侧额定电压为0.4KV,容量为160KVA的变压器.需要在0.4KV(400V)侧计量,问需选多大的电流互感器?
解:先计算负载电流,由S=√3IU 得:电流I=S/√3U=160/1.732X0.4=230.9A
查互感器手册;
10000/5、5000/5、3000/5、2000/5、1500/5、1000/5、800/5、750/5、600/5、500/5、 400/5、350/5、300/5、【250/5】、200/5、150/5、100/5、75/5、50/5、30/5、20/5
由于一次电流是230.9,可选250/5的电流互感器。
你的电度表可选三相三线有功电度表。查产品系列可选:
3*100V-3*(1.5)6A的电度表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-17
第2个回答  2010-06-20
建议互感器300/5,电表3*1.5(6
第3个回答  2010-06-20
电流互感器:250/5,电表3*1.5(6)A本回答被网友采纳
第4个回答  2010-06-21
I=216A
选用:电流互感器:250/5,电表3*1.5(6)A。