66问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器是升压变压器吗
电流互感器
相当于什么
变压器
?电压互感器呢?
答:
电流互感器实际上就是一台工作在短路状态下的升压变压器
。电压互感器实际上就是一台工作在空载状态下的降压变压器。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多...
电流互感器是
个
升压变压器
,在保护和测量回路产生的大电压去了哪里?_百 ...
答:
电流互感器就构成原理上看,
的确是个升压变压器
。升压比等于副边与原边的匝比。一、作为电流互感器使用时 1、其原边的电压非常小,副边电压的确按照升压比例在升压,但是,升压后仍然非常小。2、原边电流由被测回路决定,副边电流对应的由被测回路确定,在已知电流的情况下,副边阻抗越大,电压越高...
关于
电流互感器
答:
电流互感器相当于一个升压变压器
,把大电流小电压的信号变成小电流,大电压的信号。但是因为测量的导线上的电压变化本来就很小(电流很大),所以升压以后的电压也不高。因为电流互感器的目的是要测量电流,因此二次回路是接到电流测量仪表里的,相当于是闭路(短路)的。
电流互感器
和
变压器
原理的区别是什么
答:
电流互感器实际上就是一台工作在短路状态下的升压变压器(因为电流表是低阻表
,电流很大,所以相当于短路。又因为一次绕组匝数少、二次绕组匝数多,所以是升压,而之所以实际电流互感器的二次绕组电压没有升压,是因为它工作在短路状态)。电流互感器工作时二次绕组绝对不能开路,否则会感应高电压危及设备或...
电流
电压
互感器
的问题
答:
电流互感器是个升压变压器
,二次绕组比较多,所以二次侧的电压很高,二次侧也阻抗很大,平常接的是低阻抗负载,接近短路工作状态,如果一旦开路势必会产生高压,带来安全隐患,电压互感器是个降压变压器,二次绕组较少,二次电压低,但是二次阻抗很小,平常接的是高阻抗负载(电压表),接近开路工作状态,如果一旦短路...
关于几种常用
变压器
的说法,正确的是( )。
答:
【答案】:B 由于自耦变压器二次绕组是一次绕组的一部分,因此流过自耦变压器副线圈的电流也会会流过原线圈;电压互感器时降压变压器,
电流互感器是升压变压器
。
为什么
电流互感器
的电压增大电流变小了
答:
您好,首先
电流互感器是
一个
升压变压器
,这也是二次为什么不允许开路的原因之一,电压升高了,电流减小的原因是因为电流互感器二次绕组很多,感抗比较大,所以就算短路了也不会烧坏电流互感器!你这里所说的功率指的是互感器的带载能力,如果二次所接设备的功率大于互感器的的功率,那么就会造成测量不准确,...
电流互感器是
什么
变压器
答:
电流互感器
、电压互感器都
属于变压器
,只是他们的用途不同,原理都是相同的。电流互感器主要作用是为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量.但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。在测量交变...
电流互感器
和
变压器
的原理区别是什么
答:
电流互感器
实际上就是一台工作在短路状态下的
升压变压器
(因为电流表是低阻表,电流很大,所以相当于短路。又因为一次绕组匝数少、二次绕组匝数多,所以
是升压
,而之所以实际电流互感器的二次绕组电压没有升压,是因为它工作在短路状态)。电流互感器工作时二次绕组绝对不能开路,否则会感应高电压危及设备或...
电流互感器
与电压互感器有什么区别?
答:
电流互感器
实际上就是一台工作在短路状态下的
升压变压器
(因为电流表是低阻表,电流很大,所以相当于短路。又因为一次绕组匝数少、二次绕组匝数多,所以
是升压
,而之所以实际电流互感器的二次绕组电压没有升压,是因为它工作在短路状态)。电流互感器工作时二次绕组绝对不能开路,否则会感应高电压危及设备或...