三类防雷建筑,柱筋14/12,需要用4根做引下线?谢谢,最好注明规范页数

如题,查阅了文库内好多文档没找到!

《防雷与接地安装》D501-1~4 2-40页 利用建筑物钢筋(柱内,基础内)连接大样图(二)
不过没有任何规范说明要做4条的,只说过利用柱内2条主筋引下
4条主筋引下只是为了确保能达标而作出的方案,通常的情况是利用柱内两条直径≥16mm的主筋焊接连通,如果主筋直径不足16mm,则焊接4条主筋
据我了解,这是超规范的做法,是好事
希望对你有帮助
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-22
说明上有,图集号:05D10防雷接地工程与等电位连接第163页