用来做引下线的主筋只有Φ14时,要焊接几根钢筋作为防雷引下线

如题所述

建筑物防雷设计规范(GB50057-94)里有以下内容供你参考:

对于第二类防雷建筑物至少应有两根引下线,同时根据表3.1和规范图3.3.4,因此,得, kc=0.66。
对于第三类防雷建筑物,由于可能只有一根引下线,因此,得, kc=1。
将上述的kc和值代人(3.12)式,对于第二类防雷建筑物,S=51.1mm2,其相应直径为8.06mm;对于第三类防雷建筑物,S=51.7mm2,其相应直径为8.11mm。
即使对第二类防雷建筑物kc取1时,钢导体的截面为S=77.38mm2,其相应直径为9.93mm。
对于第二类防雷建筑物(kc=0.66)和第三类防雷建筑物(kc=1),即使最终温度为60℃,其相应的钢导体截面和直径,第二类防雷建筑物S=77.9mm2、φ9.5mm,第三类防雷建筑物S=71.78mm2、φ9.56mm。
上述钢导体的直径均小于10mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答