66问答网
所有问题
井下一台630KVA变压器,接出2台KBZ-400馈电开关,漏电试验为什么不跳闸?
请高手指点
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-28
这个问题是多方面的:
首先我们排除开关本身控制线路及元气件有故障
第一 确认KBZ-400是放在总开关设置
第二 调整漏电参数。 现在绝大多数的馈电开关使用了辅助接地,实验时需要辅助接地级接地,此模拟漏电试验就是实际的漏电。
另外 不同厂家的漏电参数调整方式不一样
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ppUpUs92D.html
其他回答
第1个回答 2013-02-20
这个问题是多方面的:
首先我们排除开关本身控制线路及元气件有故障
第一 确认KBZ-400是放在总开关设置
第二 调整漏电参数。 现在绝大多数的馈电开关使用了辅助接地,实验时需要辅助接地级接地,此模拟漏电试验就是实际的漏电。
另外 不同厂家的漏电参数调整方式不一样,哪个开关不动作,是不是630变压器不动作呀,分馈,还是总馈
第2个回答 2011-11-01
不同厂家的KBZ开关 是不一样的 请说明厂家
八成是在面板上把漏电关了 或者是设置不对本回答被提问者采纳
相似回答
KBZ400馈电开关漏电试验不
跳
答:
两种情况。第一就是进线端没电。第儿就是
漏电开关
坏了!
KBZ
矿用真空
馈电开关
在进行
漏电
实验时不动作有哪些原因
答:
矿用KBZ-400开关漏电不跳闸,原因有这么几个:
1、接线腔内的辅助接地是否接好 2、漏电继电器是否正常 3、零序电流零序电压值是否正常
4、零序电流零序电压值(U0与I0)设置是否合适 5、U0与I0接线是否正确 6、附加直流电源(就是u0与un)接线顺序是否正确 7、三相电抗器是否正常 8、保护器是否正常 ...
电光产
KBZ-400
A
馈电,
在做远方
漏电试验
时
不跳闸
是怎么回事?
答:
电气回路阻抗过大
-
400馈电开关漏电试验不
动作有哪些原因?
答:
没有接辅地 开关没有附加直流回路 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 18 0 哈威阀 采纳率:40% 擅长: 暂未定制 为您推荐:
馈电开关
漏电保护原理
馈电漏电
的原因
漏电开关
跳闸的原因 馈电开关漏电电阻 馈电开关漏试
不跳闸
馈电开关远方
漏电试验
400馈电
漏电 馈电开关400常见故障 单相漏电开关...
KBZ-400馈电开关
吸合不自保怎么回事电控正常
答:
1 失压线圈问题。2 分励线圈问题。3 机械机构问题。电源端向负载供电的电馈电线路,还有一种是进线回路,它有出线是到各个分柜的。比如,高压有二路进线, 有四
台变压器
出线, 那从供电局过来的二根总线接的柜就叫进线
,
变压器出线的柜就叫馈线,还有计量柜,PT柜等样的。
馈电开关
就是变压器出线...
KBZ-400馈电开关
怎样甩掉
漏电
保护保留短路保护
答:
1、综合保护器内部有漏电保护关闭的选项,设置为关闭就可以 2.、馈电开关一般都带三相同步电抗器或者三相中性点电抗器。你需要吧电抗器的中性点甩掉就可以了。、另外:短路保护是依据电流互感器提供的电流点好来判断,如果是相敏保护的
馈电开关,
只要电流互感器线路和三相同步电抗器电压线路为甩掉就OK,可以...
大家正在搜
变压器的输出电压和输入电压
220变12v变压器接线
变压器输出电压不足
为什么变压器出来后是四线
电源变压器怎么接
变压器分接开关
变压器没有输出电压
变压器输出电压标准
高频变压器输出电压
相关问题
天矿kbz-400馈电开关做漏电试验为什么顶总开关
电光产KBZ-400馈电开关送电就显示漏电是什么原因?
华荣KBZ-400馈电开关的漏电保护对地绝缘电阻一般设置为多...
KBZ-400馈电开关怎样甩掉漏电保护?
KBZ-400馈电开关吸合不自保怎么回事电控正常
kbz(bkd9)-400矿用隔爆型真空馈电开关在无负荷的情...
KBZ-400馈电开关怎样甩掉漏电保护保留短路保护