台达PLC使用通讯的方法控制2台台达变频器,怎么使用MODRD指令分别读到变频器的频率值?
读一台变频器内的频率值没有问题,手册上已写得很清楚了,怎么把两台变频器的频率值都读上来?还是使用D1050吗?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-09
设置下变频器的站号,定义2台变频器频率值存储
寄存器
,2台变频器站假设为1和2,当读1号变频器把D1050中值MOV到1号变频器寄存器,当读2号变频器把D1050参数送到2号变频器寄存器中即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dvx9inx9p.html
其他回答
第1个回答 2012-11-12
变频器内的频率值是固定的,然后你在PLC 中将读上的数据对应2个不同数据即可。
第2个回答 2012-11-19
应该是D1073跟D1074 D1073乘256 再加D1074就是你想要得数据了
相似回答
求助:关于
台达plc
与
台达变频器通讯
问题
答:
todiaoyuehua:PLC可以和变频器用485通讯,且能读出变频器的输出
频率,用
MODRWK1(变频器RS485通讯地址)H2103(读H2103这个地址就是读取变频器输出频率)D20将两个
变频器用通讯
线直接接到
PLC的
RS485口就可以了,只是在变频器内部
两台变频器的
RS485通讯地址(P88)要设置成不同的,不需要特殊模块。
高手,请问
台达plc
采集富士
变频器的频率
的编程
指令怎么
写?
答:
台达的指令格式是:MODRD 从站通讯地址 从站数据地址 读取数据长度
比如,如果变频器作为从站的地址是1号站,数据地址是40001,读取的数据长度是2word 那么:MODRD K1 H9C41 K2 至于你说的变频器的频率数据在哪里,你就要看手册了。还有,这不是高手不高手的问题,是没有好好看台达PLC手册。手册里...
台达PLC
中
用
RS485与
2台变频器通讯,
我想用ASCII和RTU
分别
两种通讯格式读 ...
答:
MODRW是数据可读可写,只读数据操作指令是MODRD,
从指令看你应该选择的是台达变频器,设置相同的通讯参数,以变频器站号读取更方便
,这样不用进行ASCII码转换
两
个
台达
es系列
plc
能相互
通讯
吗?
用
什么
指令
?最好有程序
答:
可以
通讯,
实现
的方法
如下所示:1.PLC LINK 2.
MODRD
/MODWR指令 3.MODRW指令 4.RS指令 以上四种方式均可以实现两台ES2
PLC通讯
,关于
通讯指令
的详细介绍请参考《DVP PLC应用技术手册》
台达plc
编程中
MODRD
K1 H2102 K2
指令
怎样解释
答:
MODRD
S1 S2 N指令 S1即上面K1
,变频器的
地址 S2即上面的H2101,读取数据的地址 N即上面的K6,读取数据的长度,规定K1≤N≤K6,K6意思是连续读取H2101,H2102,H2103,H2104,H2105及H2106的数据,若是换成K2,则表示读取H2101和H2102的数据。
关于
台达
MDORD
指令使用
答:
上述在编程时可以不受限制次数,只要同一个周期只激活一个回路中的PLSY就可以了。PLSR同样道理,所以你的:[PLSY D0 D1 Y0]、[PLSY D2 D3 Y0]、[PLSY D4 D5 Y0]分别来控制三段距离,对于
台达的
是绝对允许、绝对支持的,但三菱FX2N是绝对不允许、不支持的。其实这些台达手册已经说得很清楚。
大家正在搜
台达通讯控制变频器启停
台达plc与多台变频器通讯
西门子200与台达变频器通讯
台达变频器通讯地址
FX1N通讯台达变频器步骤
台达变频器通讯手册
三菱与台达变频器通讯
台达变频器通讯地址对照表
三菱3u接台达变频器通讯
相关问题
台达PLC中用RS485与2台变频器通讯,我想用ASCII和...
台达plc编程中MODRD K1 H2102 K2指令怎样解...
高手,请问台达plc采集富士变频器的频率的编程指令怎么写?
台达PLC的通信协议??
台达plc采集富士频率的编程指令怎么写?急急急急急,哪位高手...
台达MOV HAB D1120 其中HAB什么意思
关于威伦人机与多个台达变频器用RS485通讯的问题
台达PLC DVP-EH3步进指令的用法?