两个台达es系列plc能相互通讯吗?用什么指令?最好有程序
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-17
可以通讯,实现的方法如下所示:
1.PLC LINK
2.MODRD/MODWR指令
3.MODRW指令
4.RS指令
以上四种方式均可以实现两台ES2 PLC通讯,关于通讯指令的详细介绍请参考《DVP PLC应用技术手册》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n92i9nnxU.html
其他回答
第1个回答 2010-12-29
可以的。用rs指令,台达PLC使用手册上有说明
第2个回答 2010-12-16
可以的
用PLC LINK
相似回答
请问两台
台达ES
2
系列
(不是EH系列的)的
PLC能
进行主从
通讯吗
,直接用上面...
答:
台达ES
2
PLC有
三
个通讯
口,COM1 COM2 COM3,按照你所说,是指COM2或COM3通讯。
台达PLC的
COM2作RS485通讯,接入另一台PLC的COM2(COM3口也可以),设置相同的通讯格式,用屏蔽双绞线把D+和D-连接起来就行了,屏蔽层记得接地。此通讯已经用过N此。并且台达手册也有说明。
两台
台达PLC
同时控制8个伺服电机,要怎么做
通讯
(
最好
是能帮忙写出,主站...
答:
如果伺服电机之间不存在同时启动的关联性,那么可以使用EH3直接使用PLC LINK对两天PLC进行通信
,EH3-40点以上主机可以驱动4台伺服。如果伺服电机之间存在同时启动的关联性,那么建议使用带CANOPEN的ES2,通过CANOPEN通信来控制8个伺服。
两个台达
DVP40ES2 的
plc相互通讯
,怎么弄呢?
答:
ES2系列的
PLC有
二个485
通讯
口,分别为COM2、COM3;所以不需要转换的。下载
台达PLC
应用101例中有例子。如需要我给请回信。
台达ES
2
PLC用
COM3和上位机进行485
通讯
怎么通讯要写
程序吗?
怎么写?
答:
一般通讯都是上位机来主动发起,PLC部分基本负责应答,
所以只要将通讯握手协议对等设置好就可以,不需要编写程序
两台
台达PLC
之间能实现并行
通讯吗?
答:
我又查了下资料好像可以的,三菱的可以并行
通讯
,有一个共享的输入输出的区域,台达是模仿三菱95%以上的。
请问高手我现在想把几台
台达
的
PLC相互
联机可以
吗?程序
怎么写?
答:
好像只能有一个主站,都支持MODBUS协议,可以些
通讯程序
来实现。
大家正在搜
台达plc怎么和电脑通讯
台达plc与多台变频器通讯
台达plccom3口通讯样例
台达plc与上位机通讯
台达plc通讯口坏
台达plc通讯口定义
台达plc与电脑通讯步骤
三菱plc和台达通讯案例
台达plc程序
相关问题
两个台达 DVP40ES2 的plc相互通讯,怎么弄呢?
请教那位大侠有台达es系列的PLC读写 多台(比如3台) 台...
台达PLC ES系列,我要用PLC的com2做modbus从...
台达plc es系列怎么不能在线监控?
PLC通讯问题
台达ES系列PLC可以用PLSY指令驱动伺服电机吗?
两台台达PLC怎么写通讯程序
求台达ES系列PLC与欧姆龙E5CZ温控表的MODBUS通讯...