关于威伦人机与多个台达变频器用RS485通讯的问题

现在有一威伦人机与3个台达变频器通讯,目的是要可以修改变频器的输出速度,由于对RS485的通讯没有经验,仅仅是在资料上了解了下,并还未投入实践,而工程已经接下,担心这个原因到时会耽误交期,固请高手可以给与提示和帮助
对大师的帮助先表示感谢,希望师父们的解释比较有针对性,如:如果是9PIN接口该如何接线,如果是其他的什么接口又当如何;485用电压高低通讯,多机通讯时也只可以同时单个去通讯,这样理解是否正确?如果对,是否需要在程序里边加上保护之类的设置?;如果需要在程序里边写入参数设置,麻烦给出个例子。以上谢谢
问题帮忙解决之时,我以30财富值奉送!需要时可其他方式联系,谢谢
人机界面里边有增加设备用485端口,但是这个485去接线的时候需要注意什么吗?好几个变频器,难道是把他们的信号线并联在一起接到485总线上吗?还有总线两头还需要电阻吗?9PIN端口用485通讯一般都是接的哪几个端口?最好给个简单的示意图之类的,暂时也没机会去实验了,就担心等上了战场又耽误时间!

plc用com1口连接 变频器用com2口 设置通讯格式跟变频器通讯格式相同 在触摸屏软件里设置 com2 控制器为 delta contrl ascii 然后建立输入值或者输出 元件种类选 inverter 地址就是台达变频器通讯里的地址 如 2002 命令 2102 频率acacACAC2011091912:18:37121837追问

人机界面里边有增加设备用485端口,但是这个485去接线的时候需要注意什么吗?好几个变频器,难道是把他们的信号线并联在一起接到485总线上吗?还有总线两头还需要电阻吗?9PIN端口用485通讯一般都是接的哪几个端口?最好给个简单的示意图之类的,暂时也没机会去实验了,就担心等上了战场又耽误时间!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
我做过台大屏控制台达变频器的,比较方便,如是台达的,机器发过来,我帮你搞好。
威伦人机以前做过,不过都没什么印象了,你的是什么型号的。是把他们的信号线并联在一起接到485总线上,通讯效果不好时,再加总线电阻吧,一般短距,低速率没问题。干扰可能是个问题追问

你回答的蛮靠谱的,也就是说线直接并联接起来就好啦,不需要考虑人机先和哪个变频器通讯了?因为资料中都讲到485只能一个一个通讯,像这个问题是不是我们不需要去考虑呀?不知道你的百度是不是经常在线的,或者到后边当真开始用了,碰到问题也好请教下

追答

直接依次接线并联起来就好啦,有条件最好用屏蔽双绞线。接线不用考虑站号顺序问题。

追问

哦,就是得了解下这些东西,我怎么样给你财富值啊

追答

无所谓,祝你成功

追问

兄台是不是经常在线,见你回复速度倒是蛮快,那这样吧,先给你点分数,回头等我用到了有问题再请教!

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2016-11-16
  MODRW是数据可读可写,只读数据操作指令是MODRD,从指令看你应该选择的是台达变频器,设置相同的通讯参数,以变频器站号读取更方便,这样不用进行ASCII码转换。
    用台达PLC的COM2口,变频器那边要接水晶头,找根电话线接头插上去,另一边直接接PLC就可以了。
  台达PLC,是台达Programmable Logic Controller的缩写,又名台达可编程、台达可编程控制器、台达可编程序控制等,是台达为工业自动化领域专门设计的、实现数字运算操作的电子装置。 台达PLC采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。
第3个回答  2011-09-21
最好的办法是看说明书,说明书里很详细。不懂打客服免费电话。在这里你会越搅越晕
第4个回答  2011-09-19
只能用宏指令,麻烦
相似回答