现在有一威伦人机与3个台达变频器通讯,目的是要可以修改变频器的输出速度,由于对RS485的通讯没有经验,仅仅是在资料上了解了下,并还未投入实践,而工程已经接下,担心这个原因到时会耽误交期,固请高手可以给与提示和帮助
对大师的帮助先表示感谢,希望师父们的解释比较有针对性,如:如果是9PIN接口该如何接线,如果是其他的什么接口又当如何;485用电压高低通讯,多机通讯时也只可以同时单个去通讯,这样理解是否正确?如果对,是否需要在程序里边加上保护之类的设置?;如果需要在程序里边写入参数设置,麻烦给出个例子。以上谢谢
问题帮忙解决之时,我以30财富值奉送!需要时可其他方式联系,谢谢
人机界面里边有增加设备用485端口,但是这个485去接线的时候需要注意什么吗?好几个变频器,难道是把他们的信号线并联在一起接到485总线上吗?还有总线两头还需要电阻吗?9PIN端口用485通讯一般都是接的哪几个端口?最好给个简单的示意图之类的,暂时也没机会去实验了,就担心等上了战场又耽误时间!
人机界面里边有增加设备用485端口,但是这个485去接线的时候需要注意什么吗?好几个变频器,难道是把他们的信号线并联在一起接到485总线上吗?还有总线两头还需要电阻吗?9PIN端口用485通讯一般都是接的哪几个端口?最好给个简单的示意图之类的,暂时也没机会去实验了,就担心等上了战场又耽误时间!
你回答的蛮靠谱的,也就是说线直接并联接起来就好啦,不需要考虑人机先和哪个变频器通讯了?因为资料中都讲到485只能一个一个通讯,像这个问题是不是我们不需要去考虑呀?不知道你的百度是不是经常在线的,或者到后边当真开始用了,碰到问题也好请教下
追答直接依次接线并联起来就好啦,有条件最好用屏蔽双绞线。接线不用考虑站号顺序问题。
追问哦,就是得了解下这些东西,我怎么样给你财富值啊
追答无所谓,祝你成功
追问兄台是不是经常在线,见你回复速度倒是蛮快,那这样吧,先给你点分数,回头等我用到了有问题再请教!