继电保护如图所示三个电源网络,试为1~6选择过电流保护动作时间,指出那些保护必须加装方向元件,时间级差0.5

求保护1动作时间 保护2动作时间 保护3动作时间 保护四动作时间 保护5动作时间 保护6动作时间
求详细解说

以电源A:
保护3动作时间=3.0+0.5=3.5s
保护5动作时间=4.0+0.5=4.5s
保护1动作时间=4.5+0.5=5s
以电源C:
保护2动作时间=1.0+0.5=1.5s
保护5动作时间=4.0+0.5=4.5s
保护4动作时间=4.5+0.5=5s
以电源D(右下):
保护2动作时间=1.0+0.5=1.5s
保护3动作时间=3.0+0.5=3.5s
保护6动作时间=3.5+0.5=4s
综合:
保护1动作时间=5s
保护2动作时间=1.5s →(<保护3)
保护3动作时间=3.5s →(<保护5)
保护4动作时间=4s
保护5动作时间=4.5s
保护6动作时间=4s
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-17
过电流保护动作时间必须是下一级比上一级要小
保护1动作时间取1S
保护2动作时间取1.5S
保护3动作时间 取2S
保护四动作时间取2.5S
保护5动作时间取2S
保护6动作时间取2.5S
在实际的参数设置中还要考虑电流倍数和负载的性质,如电机的直接启动要躲过启动时间,速断要设定在7倍以上。追问

1~6中需要在哪一级装设方向原件才能保证其选择性?

追答

应该在1中

追问

这是一道选择题从保护三开始就没有你所说的时间选了,要不您再仔细看一遍,这道题对我挺重要的

追答

从这个图看是三个电源网络,1,4和6但是开关控制级别也是三极,A,B,C时间差没错,对不起但是上次写反了,应该上一级的高于下一级的,这个图看着有的疑问,看此图好像是个双电源,看不见图最上边是一个什么电源网络

追问

整个图就在这里了,没有上面的了

追答

从这个图分析,电源1和电压6应该是进线电压,他们分别给B断母线或合环或并列,4 是个出线电源。关于设定过流保护跳闸时间1,6都是属于1级开关(指这个电路)定最长的时间,B断算2级,C断算3级没级减0.5S即可。1和6要加方向原件

相似回答