求保护1动作时间 保护2动作时间 保护3动作时间 保护四动作时间 保护5动作时间 保护6动作时间
求详细解说
1~6中需要在哪一级装设方向原件才能保证其选择性?
追答应该在1中
追问这是一道选择题从保护三开始就没有你所说的时间选了,要不您再仔细看一遍,这道题对我挺重要的
追答从这个图看是三个电源网络,1,4和6但是开关控制级别也是三极,A,B,C时间差没错,对不起但是上次写反了,应该上一级的高于下一级的,这个图看着有的疑问,看此图好像是个双电源,看不见图最上边是一个什么电源网络
追问整个图就在这里了,没有上面的了
追答从这个图分析,电源1和电压6应该是进线电压,他们分别给B断母线或合环或并列,4 是个出线电源。关于设定过流保护跳闸时间1,6都是属于1级开关(指这个电路)定最长的时间,B断算2级,C断算3级没级减0.5S即可。1和6要加方向原件