继电保护电源板件几年必须更换
继电保护
的备品备件都
需要
哪些呀?
答:
一些投运时间超过6年的装置一般故障多发于电源插件
。所以现在要求每次保护停下来时一般要更换电源插件的,防止因故障失去保护。此外,高频收发信机的电源、收信插件、功放也需要备。零星的备件比如光电隔离端子、空气开关、故障多发型号的插件等。最后,近年来,电网厂站自动化设备故障率明显高于继电保护设备。
继电保护
装置
更换电源板
后应进行哪些试验?
答:
更换电源板
后,要进行如下工作:1、带电运行拷机时间大于48H;2、对电源板进行自启动性能测试,测出启动电压和返回电压;3、在直流电压输出80%、100%、110%时分别测量装置电源板输出的24V、15V、-15V、5V电压,应基本相同;4、拉合直流测试缓升缓降检查:拉合三次直流工作电源及将直流电源缓慢变化(降...
继电保护
中的软压板和硬压板分别是什么意思?
答:
1、软压板是指软件系统的某个功能投退,比如投入和退出某个
保护
和控制功能。通常以修改微机保护的软件控制字来实现。2、硬压板也称保护压板,是安装在保护屏上的一种连片。它的闭合与打开代表着投退。硬压板一般分为功能压板和出口压板。功能压板是一种保护功能的选择控制方式,它的投退影响的是某种保护...
为什么
要
对
继电保护
装置改造
答:
三门峡水电厂1~5#发电机
继电保护
装置原为晶体管保护,使用年限已超过10年,装置老化比较严重,维护周期缩短,保护误动现象时有发生,例如2#发电机失磁保护就曾因该保护装置背板焊接线脱落导致失磁保护误动。6、7#发电机保护在1994年和1997年扩装机组时采用了集成电路保护,经过近10年的运行,6#机
保护电源
掉电后在直...
继电保护
装置运行规程包括哪些
答:
2.7保护的退出:只要将保护压板断开或将保护插板拔出即可。2.8设备停运后如保护回路无工作或没有特殊要求时,不必操作保护压板。2.9
继电保护
装置及自动装置的投、退
必须
有监护人在场进行监护和核对。3改变继电保护装置工作状态的规定3.1系统设备继电保护装置定值的变更,应根据调度所继电保护整定值通知书或电话命令;厂...
功放板输出电压高,
继电保护
器不吸合
答:
继电
器不吸合就说明末级功放有元件损坏,比如说有一个或者两个声道有三极管漏电甚至击穿了,导致中心电压不对了。为了不至于烧坏扬声器(或者让扬声器退磁),
保护
电路就开始动作了。要找到中心电压位子的测量点,就要知道功放管的输出脚。1、用的是对管的,就是两只管子的发射极都是通过0.5Ω电阻接在一...
继电保护
试题1
答:
在电压、电流、触点都能满足电路
需要
的情况就可以代替接触器。如用接触器控制灯泡时,就可以用
继电
器代替。电压继电器和电流继电器在电路中各起何作用他们的线圈和触点各接于什么电路中?电压继电器用作过压或失压
保护
,线圈并接在线路中,触点接在电压保护的跳闸线圈中;电流继电器用于过流保护,其线圈串接在线路中,触...
继电保护
装置一般由哪三个部分组成?
答:
继电保护
装置一般由测量比较元件、逻辑判断元件、执行输出元件组成。继电保护主要是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化构成继电保护动作的原理,还有其他的物理量。如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,...
继电保护
答:
4.如何保证
继电保护
的可靠性?5.为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间逐级配合应满足什么要求:6.在哪些情况下允许适当牺牲继电保护部分选择性?7.为保证灵敏度,接地故障保护最末一段定值应如何整定?8.系统最长振荡周期一般按多少考虑?9.简述220kV及以上电网继电保护整定计算的基本原则和规定。10...
继电保护
问题
答:
直流系统的用电负荷极为重要,供给
继电保护
、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断
电源
等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的[wiki]腐蚀[/...