10kv三芯电缆接地方式

10kv的三芯电缆 是ZR-YJV22的电缆 屏蔽层和钢铠都要接地吗?大概需要多少米接地一次?是排管或隧道敷设

zr-yjv22 为阻燃 交流聚乙烯 电缆 屏蔽层和钢铠都要接地的 接地点在 电缆终端两头 在制作电缆头的时候 电缆附件上有一根一米左右的接地线 你把它连上屏蔽层 另一端连接 电气接地点 电缆中间环节不接地
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
动力电缆的铠装和屏蔽层在电缆投入使用时必须要接地。按照规范中间不需要接地,只是在电缆两头做接地。追问

也就是跟每卷的电缆长度无关,有中间头时选择性接地?如果300米一个中间头,600米一接地,可以吗?这个接地的距离不超过一千米可以吗?

追答

做中间接头时把钢铠和屏蔽都连续的接过去,中间接头不需要接地

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-16
交联聚乙烯电缆的铠装和屏蔽层必须要接地。长距离在电缆两端做接地,短距离一端接地。
第3个回答  2019-12-10
单芯电力电缆在运行中金属和铠装层两端接地,会在金属屏蔽和铠装层中形成环流,引起电缆发热,影响电缆载流量
1、电缆金属护套的作用答:屏蔽作用、保护
相似回答