66问答网
所有问题
独芯电缆和三芯高压电缆,搭接时电缆两端的接地线是全部都接地,还是只有一端接地,望高手解答,谢谢
独芯电缆和三芯高压电缆,搭接时电缆两端的接地线是全部都接地,还是只有一端接地,望高手解答,谢谢
举报该问题
推荐答案 2010-06-13
高低压系统:电缆接地线\外屏蔽层在中间接头必须的是全部连接且两端必须都接地 。只有低压系统在系统未端经空气开关(16A以下)的最后支路的外屏蔽层可一端接地.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UsvnUv9ni.html
其他回答
第1个回答 2010-06-13
电缆两端的接地线是全部都接地本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-06-13
必须电缆两端的接地线是全部都接地 。
第3个回答 2010-06-15
应全部接地
相似回答
独芯电缆和三芯高压电缆,搭接时电缆两端的接地线是全部都接地,还是
只 ...
答:
不接地也会产生涡流,最好是品字排列
在安装
电缆的
零序电流互感器时有什么要求?为什么?
答:
零序电流互感器
与接地线
的关系应掌握一个原则:
电缆两端端
部
接地线与电缆
金属保护层、大地形成的闭合回路不得与零序电流互感器匝链(穿过)。即当
电缆接地
点在零序电流互感器以下时
,接地线
应直接接地;接地点在零序电流互感器以上时,接地线应穿过零序电流互感器接地。同时,由电缆头至零序电流互感器的一...
电缆
接头防水处理步骤是什么?
答:
4)10kV以上单芯铠装
电缆的
终端接头,切记只能一端钢带接地。5)铜管压制时不能太用力,只要压接到位即可,压接后的铜端面势必会有很多凸起点,这个一定要用锉刀挫平,不能留有任何毛刺。6)热缩电缆接头在使用喷灯时,要注意喷灯来回移动,不能只对着一个方向不断地喷灯。7)冷缩电缆接头的尺寸必须严格按...
三芯电缆
冷缩式中间接头制作工艺流程
答:
如果需要钢带
与线芯
屏蔽分开
接地,
则取10mm²编织铜线用恒力弹簧固定在钢带上,再用绝缘带包裹覆盖,最后将线芯屏蔽接地编织铜线与三根
线芯接地
铜带连接引出。注意确保钢带
接地线和线芯
屏蔽接地线在终端头内没有电气连通。为防止水汽沿接地线进入
电缆,
先在外护层上包两层防水带,将接地线夹在中间,...
基础
接地
问题
答:
在配电系统中:电源电缆的起始端与发电厂
的接地
网接通,末端与变电所接地网连通;变电所馈出
电缆接地与
各用户连通;低压电缆的PEN线
与电缆
铠甲接地后可
与高压电缆接地
等电位;重要用户的电源电缆又来自独立的电源。这样,高低压
电缆接地线
的互相联结,又
与接地
网连在一起。因此
,电缆接地
成了接地系统总体的重要组成部分,对...
对
接地线
的安装有哪些要求?
答:
圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。3、无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。4、
接地线与
电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独
与接地
干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。
大家正在搜
10kv电缆是高压电缆吗
高压电缆低压电缆
高压电缆能代替低压电缆吗
电缆搭接连接方法图解
高压电缆比普通电缆
电线电缆接头施工规范
电缆高压
电搭接
电缆接头规范
相关问题
高压电力电缆两端接地和一端接地的区别
高压电缆两端的地线是不是都接地
高压电缆两端的电缆头都会引出一根地线,这两根地线是都接地,还...
电缆金属护套的作用?三芯电缆具有很好的磁屏蔽,而两端接地?而...
独芯电缆和三芯高压电缆,搭接时电缆两端的接地线是全部都接地,...
低压电缆钢带 是一端接地还是 两端都接地? 规范上有什么要求...
请问35KV独芯电缆接地方法?