第1个回答 2012-04-12
一:当线路长度在500--700米及以下时,可采用一端直接接地,一端保护接地。
二:线路长度在1000-1400米时,须采用中点接地方式。
1.在线路的中间位置,安装一个直通接头,直接接地,两端保护接地。
2.在线路的中间位置,安装一个绝缘接头,保护接地,两端直接接地。
三:线路长度在1000-1400米以上,交叉互联接地。将线路分成长度相等的三小段或三的倍数 段,每小段之间安装绝缘接头,绝缘接头处用同轴电缆,经交叉互联箱进行换位连接,线路上每两组绝缘接头夹一组直通接头。
第2个回答 2011-05-12
看电缆芯数而定,多芯一般两端接地,单芯回路一短接地,本回答被网友采纳
第3个回答 2011-05-12
广州地区110kV以上电缆对金属护层接地方面的要求:50米以下的才设计两端接地(极少采用);超过50米的一端直接接地,一端经保护器接地,同时敷设回流线。较长的中间接头采用交叉互联经保护器接地,直接接地点选两端及3的倍数;单段电缆长度最好控制在700米以内(如果允许金属护层电压超过65V可适当增加设计长度)。
第4个回答 2011-05-18
一般没有一端接地的