高压电缆终端接头什么情况一端接地、什么情况两端接地

一端接地与两端接地的利与弊,较长的电缆中间接地(较长为多少长度)?谢谢

  控制电缆:必须一端接地,另一端悬空。因为如果两端接地,那么因接地点不同,导致两端电位不同,形成回路,回路中就有电流流动,产生磁场,就不能起到屏蔽的作用,而更加干扰线路。
动力电缆:两端接地。

  电力工程电缆设计规范
4. 1. 9 电力电缆金属层必须直接接地。交流系统中三芯电缆的金属层,应在电缆线路两终端和接头等部位实施接地。
4. 1. 10 交流单芯电力电缆的金属层上任一点非直接接地处的正常感应电势计算,宜符合本规范附录F的规定。电缆线路的正常感应电势最大值应满足下列规定:
1 未采取能有效防止人员任意接触金属层的安全措施时,不得大于50V。
2 除上述情况外,不得大于300V。
4. 1. 11 交流系统单芯电力电缆金属层接地方式的选择,应符合下列规定:
1 线路不长,且能满足本规范第4.1.10条要求时,应采取在线路一端或中央部位单点直接接地(图4.1.11-1)。
2 线路较长,单点直接接地方式无法满足本规范第4.1.10条的要求时,水下电缆、35kV及以下电缆或输送容量较小的35kV及以上电缆,可采取在线路两端直接接地(图4.1.11-2)。
3 除上述情况外的长线路,宜划分适当的单元,且在每个单元内按3个长度尽可能均等区段,应设置绝缘接头或实施电缆金属层的绝缘分隔,以交叉互联接地,(图4.1.11-3)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-12
一:当线路长度在500--700米及以下时,可采用一端直接接地,一端保护接地。
二:线路长度在1000-1400米时,须采用中点接地方式。
1.在线路的中间位置,安装一个直通接头,直接接地,两端保护接地。
2.在线路的中间位置,安装一个绝缘接头,保护接地,两端直接接地。
三:线路长度在1000-1400米以上,交叉互联接地。将线路分成长度相等的三小段或三的倍数 段,每小段之间安装绝缘接头,绝缘接头处用同轴电缆,经交叉互联箱进行换位连接,线路上每两组绝缘接头夹一组直通接头。
第2个回答  2011-05-12
看电缆芯数而定,多芯一般两端接地,单芯回路一短接地,本回答被网友采纳
第3个回答  2011-05-12
广州地区110kV以上电缆对金属护层接地方面的要求:50米以下的才设计两端接地(极少采用);超过50米的一端直接接地,一端经保护器接地,同时敷设回流线。较长的中间接头采用交叉互联经保护器接地,直接接地点选两端及3的倍数;单段电缆长度最好控制在700米以内(如果允许金属护层电压超过65V可适当增加设计长度)。
第4个回答  2011-05-18
一般没有一端接地的
相似回答