NA1-1000断路器黄色储能显示正常,但按启动没有反应,是哪里问题。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-11-19
绿色按钮右边的是一个储能装置,把他扳下来再推回去反复几次储能,能看到绿色按钮下面黄色显示储能,然后按红分闸,按绿色合闸。下面铁杆是底盘车操作手柄,可以拔出来(底盘车摇进摇出),旋钮是位置指示按钮显示断路器现在在抽屉中所处的位置(检修位或工作位),孔是底盘车操作孔,铁杆插入后底盘车可以摇进摇出(仅限断路器处于分闸状态时,合闸时应该无法插入)。na1-1000断路器.。
相似回答
NA1-1000
型正泰万能
断路器
更换
答:
你也可以看一下630A和1000A的进出线母排尺寸是否一样。如果一样只需更改控制器内部参数就可以了
!(但是控制器内部参数你没有密码是改不了的,只能让厂家来处理。建议还是整体更换吧~)
怎么操作这个万能式
断路器
答:
是需要储能后才可以操作的。正常接线是外电源自动
储能,
手动按绿色的合闸按钮就可以合上
断路器,
在没有外接电源的情况下,需要手动进行储能后进行合闸。按压储能手柄直到黄色小窗口显示蓄能字样。
NA1
-2000系列万能式断路器适用于交流50Hz、60Hz,额定工作电压交流 400V、690V,额定工作电流至6300A及以下的配...
NA1-1000断路器黄色储能显示正常,但按启动没有反应,是哪里问题
。
答:
绿色按钮右边的是一个储能装置,把他扳下来再推回去反复几次储能,能看到绿色按钮下面
黄色显示储能,
然后按红分闸,按绿色合闸。下面铁杆是底盘车操作手柄,可以拔出来(底盘车摇进摇出),旋钮是位置指示按钮
显示断路器
现在在抽屉中所处的位置(检修位或工作位),孔是底盘车操作孔,铁杆插入后底盘车可...