防雷接地用直径12圆钢进行跨接焊,焊接倍数是以此圆钢6D为准,还是以被跨接钢筋的6D为准。

在图集92DQ-13,06页中提到当直径不同时,搭接长度以直径大的为准,请大家考虑直径12 圆钢的截面积。
我问的是钢筋直螺纹连接处,用直径12圆钢进行跨接的情况,业主以“图集92DQ-13,06页中提到当直径不同时,搭接长度以直径大的为准”为依据。

焊接倍数是以此圆钢6D为准。

可以参照:

    《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010第4.1.2

    《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012第6.2.4

    6D指的是防雷用的镀锌圆钢,而不是建筑用的钢筋。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-17
没有规定一定要用大的,打个比方,你做焊接时,有根实心的钢旗杆,那你是以什么倍数来算呢??肯定是以小的啊,单面焊接是是圆钢直径的12倍,双面焊接时是圆钢的6倍。或者你可以叫业主打电话到当地的防雷中心问问就清楚了!这东西有争议,争得没意思!追问

他们的依据是在图集92DQ-13,06页中提到当直径不同时,搭接长度以直径大的为准。

追答

一般避雷带用的是10或12的,差不了多少的想原来有避雷带是10的圆钢,新做的是12的圆钢,当他们需要连接时是以12的为准,我上次说的那种是特殊情况,就按一般的圆钢焊接倍数来算的!谢谢!

追问

我问的是钢筋直螺纹连接处,用直径12圆钢进行跨接的情况,业主以“图集92DQ-13,06页中提到当直径不同时,搭接长度以直径大的为准”为依据。

追答

叫他看新规范《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010版的!以前图集92DQ-13的那些图集过时了

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-07-17
焊接倍数是以此圆钢6D为准追问

能提供理由吗,我的施工现场有一些争议,业主要求以搭接长度以直径大的为准。

追答

搭接长度以直径大的为准
防雷接地用直径12圆钢依此圆钢6D为准

第3个回答  2012-07-18
听说浙江华甸防雷的接地产品做得不错哦