建筑避雷引下线和剪力墙内钢筋应怎样焊接

如题所述

避雷引下线利用结构钢筋引下的施工方法:首先要根据图纸要求的点位、说明和施工方法施工。如果说明不明确,一般是这样的,引下点一般在结构柱头位置,利用柱子钢筋引下,引下点位置有剪力墙钢筋也可以,但是要通长焊接,焊接时选择大于等于16的两根钢筋,如果引下点位置钢筋小于16,那就要取4根钢筋焊接。钢筋和钢筋的接头位置采用电渣压力焊,则不需要钢筋跨接焊,如果采用绑扎或螺纹连接就需要用12的圆钢跨接焊接,焊接时采用双面焊接,焊缝长度大于6倍d。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06

    一般利用靠柱或剪力墙外边的两根钢筋作为避雷引下线,利用的建筑钢筋应≥Φ16、当<Φ16时,则要选用4根建筑钢筋作引下线。

    它们间用Φ12的圆钢作跨接连接,采用搭接电弧焊,搭接长度6D、双面焊接,焊缝要无明显的焊接缺陷(无咬边、夹渣、气泡等)。

    两根或四根引下线间每三层跨接一次,形成等电位,跨接做法同前第2条。

第2个回答  2012-07-02
要用大于22的钢筋起码2根,接头处用大于12的圆钢焊机跨接,要求双面满焊,焊缝大于6D。本回答被提问者采纳