66问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地搭接用什么圆钢
避雷
针用多大的
圆钢
?
答:
按照截面积考虑,但是对于避雷针、引下线、接地有不同的要求,避雷针圆钢一般:1m以下直径12mm,1-2m16mm,烟囱上20mm。避雷带、网要求:圆钢不小于8mm,
扁钢
截面积不小于48mm2厚度4mm;引下线同避雷带规格;接地圆钢不小于10mm,扁钢截面积不小。防雷接地规范标准 1、部分设备必须接地焊接 建筑物内的...
防雷圆钢用什么
材料
答:
一般采用镀锌圆钢或镀铜圆钢 作接闪带、网时规范要求不小于8mm
,但因现在材料通常会小于国标,因此一般用大一个规格的材料 作避雷针、引下线、接地等按GB50057-2010中的要求选型
防雷接地
做法
答:
防雷接地做法就是使用扁钢
。防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度...
防雷接地
能用
铜包钢圆钢
吗
答:
可以,
防雷接地用铜包钢圆钢是非常好的选择
其实,很简单的道理,防腐蚀和保持优秀的导电性能而已,不铜包钢就锌包钢(热镀锌)。与其他的因素参数无关。一般接地仅仅与地阻有关。接地电阻防雷就是10欧
防雷接地
焊接允许
使用螺纹钢
吗.
答:
不允许,
必须使用热轧圆钢
,原因是由于由于
螺纹钢
的含碳量高,焊接时焊缝容易开裂,从而影响接地效果。焊接过程中,工件和焊料熔化形成熔融区域,熔池冷却凝固后便形成材料之间的连接。这一过程中,通常还需要施加压力。焊接的能量来源有很多种,包括气体焰、激光、电子束、摩擦和超声波等;加热欲接合之工件...
防雷
工程的防雷工程
接地
答:
根据《中国
防雷
行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻》分析,防雷工程
接地
要注意以下3个方面:一、防直击雷措施安装要求:1、在建筑物屋面
避雷
带的安装:避雷带应该采用Φ12热镀锌
圆钢
,避雷带的支持卡高度应为20cm,两支持卡的间距应不大于1.2m。避雷带与避雷装置的
搭接
长度应为12mm。建筑物伸缩缝处...
建筑工程
防雷接地
的要求是
什么
?
答:
(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。引下线应躲开人较易接触到的地点,引下线除设计有特殊要求外,镀锌
扁钢
截面不得小于48mm,镀锌圆钢直径不得小于10mm,明装引下线在地面以上2m段套上保护管,并卡固及刷红白油漆。
什么
是
接地圆钢
答:
接地圆钢
就是经过热镀锌或者镀铜处理过的圆钢,用作接地网或者接地网连接的圆钢,一般如果图纸没有明确要求的话默认是热镀锌圆钢!
防雷接地
体可
采用什么
材质?
答:
铜覆钢作为现代接地材料,包括镀铜圆钢、棒、
扁钢
、钢绞线、角钢和钢管等多种形式,铜层厚度可根据项目需求调整,从0.254mm到1mm。这种材料因其优良的导电性能和耐腐蚀性而受到青睐。石墨烯复合接地装置,以其高效的导电性和广泛的适用性,特别是在输变电线路铁塔、配网和油田防雷领域表现出色。而石墨基...
防雷接地
焊接允许
使用螺纹钢
吗.
答:
防雷接地
#螺纹钢
#镀锌圆钢 #热轧带肋钢筋 #HRB335 #HRB400 #HRB500 #焊接 #抗腐蚀 #硬度 #开裂
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷接地能不能用螺纹钢
防雷接地用多粗的圆钢
防雷接地12的圆钢与钢筋焊接长度
防雷接地引下圆钢直径要求
防雷接地用多大圆钢连接
防雷跨接用什么圆钢
防雷接地跨接用多大钢筋
防雷接地的镀锌圆钢要多大
防雷接地多大的钢筋