45Kw电动机运行时电压降低用多大电容补偿
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-08-11
三相异步电动机启动时造成电源电压过低应该是启动方式不对,电源线过小或过长电压降过大,建议采用软启动或变频器驱动会好一点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dp9xxs2nsx2i2292sn.html
相似回答
45Kw的电动机运行时电压降低用多大
的
电容
耒
补偿
答:
查表可知,你的电动机是45KW,
需要补偿的总容量在13.0Kvar~26.0Kvar之间
,建议配置30Kvar的就地补偿箱就可以了。需要提醒:我们不建议直接并电容器在电机上,因为直接并接,可能会出现一些麻烦,比如:停机的时候,电容器放电会导致电机变成发电机,反向给电网送电,启动时,因电容容量大,会可能导致...
电机补偿电容多大
合适
答:
按
电压
质量要求自动投切
电容器
,电压超出最高设定值时,逐步切除电容器组,直到电压合格为止。电压低于最低设定值时,在保证不过载的条件下逐步投入电容器组,使母线电压始终处于规定范围。2、无功自动
补偿
功能 在电压优先原则下,依据负荷无功功率大小自动投切电容器组,使系统始终处于无功损耗最小状态。3...
有三相
电机45KW
额定电流83.9安负载电流控制在80安。加上三相
电容
以后电...
答:
如题,如果
电动机
同步是1000-1500转的可选择400V-15kvar的三相移相
电容
随机投切。COSφ假定
补偿
前0.8 补偿后0.95而有功出力保持
45kw
那么补偿前I=P/√3 U线I线COSφ =45*1000/1.732*380*0.8=45000/526.53=85.47A 补偿后I=P/√3 U线I线COSφ =45*1000/1.732*380*0.95=4...
电动机
配置
补偿电容
的简单计算方法?
答:
cosφ ——
电动机补偿
后的目标功率因数;P——电动机额定功率;Ue——电动机额定
电压
;推荐cosφ在0.95~0.98范围内选取。电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不...
补偿
电路
电容
容量的选择
答:
理论计算,
补偿电容
为335μF。(假定
电压
为220V,频率50Hz)。
每
KW电机
需
多大电容
进行
补偿
答:
正常情况下每
KW电机
大约需要0.6---0.7千乏的
电容补偿
量进行补偿
大家正在搜
电压低用电容补偿可以吗
电压低加电容器补偿有用吗
补偿电容电压越补越低
电源线太长用电容补偿压降
电压不够可以用补偿电容吗
400V补偿怎么确定电容电压
补偿电容电压选择
直流补偿电容提高电压
补偿电容有一相电压不够
相关问题
四十五千瓦的电动机要配多大的补偿电容
有一45KW电机起动电圧350V应补偿多大电容?才能使电机正...
5.5千瓦三相电机,因电压低想加电容,用多大的
电压降怎么计算?电缆才150米,150mm2,居然压降就达1...
三相电压过低对电机有什么影响?用电容就地补偿起作用吗
电动机配置补偿电容的简单计算方法
55kw电机启动电压降低无法启动用补偿柜可以启动吗?
四十五千瓦电机启动困难需要加多大的电容