两台电机,电机功率都均为750W,由于只是作为培训,电机没有负荷,也就是空载,同时开启后功率因数为0.25,补偿电路应该选择多大的电容,能够将功率因数提升至0.9左右?

理论计算,补偿电容为335μF。(假定电压为220V,频率50Hz)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-29
1)旁路

旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大 电流毛刺时的电压降。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-01-21

嘿嘿

在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的31年里,常常有用户向我们提类似的问题。这样:

1、电动机就地补偿的容量与电容器规格等等的选择问题:大功率的电动机,原则上都应该做就地补偿,但是有个很重要的技术问题需要明确:电动机需要的无功功率,不仅与电机总功率容量有关,与负荷轻重有关,还与绕组数量有关,与额定转速有关。所以,对于大功率电动机,如果要较好的补偿,最好是配置:就地无功补偿箱,比如:ATBX快速/动态就地补偿箱(网上可以找到产品资料)。这样才可以补偿到最佳状态。

不过,你的电机作为教学用,是空载,负荷是固定的。不妨可以参照附表找出合适的补偿量,

2、使用问题:就地补偿,对于特别大的电机,比如50KW以上的,原则上我们不建议直接并电容器来补偿无功,因为这样做,在电机启动的时候,电流非常大,会导致保护开关跳闸。而在电机停止的时候,因电容器的放电,又可能导致电动机发电,对电网造成影响。所以,你的电机的就地补偿,建议采用专业的就地补偿箱,比如:ATBX快速/动态就地补偿箱(网上可以搜索到产品资料)。补偿箱是按照电机运行情况自动投入需要的电容量,是变化跟随的,可以便免上述情况。

多说几句:

如果采用就地补偿箱,要注意因为常规的无功补偿的技术很成熟,做补偿柜或补偿箱用的元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情,因为行业的技术成熟,不代表生产者的工艺和技术成熟,不代表生产者使用的元件和材料合格,特别是大量低价山寨的补偿控制器充斥市场,价格看上去很诱人,但是一次罚款就够你受的了。

就地补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多问题或到这里来讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954