正确选择电容随机补偿总电流肯定下降!降了多少很难精确计算。
如题,如果电动机同步是1000-1500转的可选择400V-15kvar的三相移相电容随机投切。
COSφ假定补偿前0.8 补偿后0.95而有功出力保持45kw 那么补偿前I=P/√3 U线I线COSφ =45*1000/1.732*380*0.8=45000/526.53=85.47A 补偿后I=P/√3 U线I线COSφ =45*1000/1.732*380*0.95=45000/625.25=71.97A 85.47-71.97=13.5A
那么总电流降了13.5A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考