160千瓦变压器怎么用省电
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-13
ååå¨çç»æµè¿è¡æä½³æ¶æ®µï¼æ¯éæåéæç¸çæ¶ï¼æ ¹æ®çµå·¥å¹è®çç¥è¯ï¼ååå¨çè´è½½ç为65%æ¶ï¼æ²çº¿æèæå°ï¼è¿è¡æç»æµã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DnpUDvxn9.html
其他回答
第1个回答 2012-05-13
把一次开关移至分的位置最省点
第2个回答 2012-05-13
省电的实际想法是为了省钱,1)不要空载或者负荷过小,防止大马拉小车;2)输出额定电压调整在385V以内;3)适当地提高功率因数达到0.9以上,以免挨罚;4)也不要过载,过载会缩短变压器使用寿命,5) 布线要合理。
相似回答
变压器
是
160千瓦
的,现在负荷180千瓦,电压是352伏?请问对电机有什么影...
答:
1、把变压器档位调到三档; 2、减少变压器负荷; 3、增加电动机线径; 4、补偿无功电容
。 扩展资料: 变压器的容量单位是KVA,而不是KW,15KVA的变压器带15KW的电动机带动的,但变压器已经是满负荷运行了,很容易出现安全事故,选变压器的容量要比实际的运行大,还要考虑留有一定的余量,以便以后增加其他负载。 如果是同时使...
急。。。请问
160千瓦变压器
空载可以补偿到无功表不要行度数吗?_百度知 ...
答:
这种情况应该是过补偿了,在负载很小时,电容器输出的无功反馈到电网中,导致电表的无功反转,这个度数跟正转的一样,都是计算你每月平均功率因数的指标,所以在负载很小,不需要补偿时,请切除电容器,有疑问可以留言。
一百六十
千瓦变压器
需要补偿多少电容
答:
160KW变压器
需要补偿293uF电容。电容补偿:电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在
使用
时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿!(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合)...
160千瓦变压器
的105千 瓦负载的电损耗是多少
答:
按S11系列
160
KVA
变压器
计算:空载损耗0。28
KW
,额定负载损耗2。31KW 当带105KW负载时,负载损耗为:(105/160)^2 * 2.31 = 1 KW,变压器总损耗为:0。28 +1 = 1。28 KW 总的电损耗为:105 + 1。28 = 106。28 KW 如果是S9系列的变压器,空载损耗为0。4KW,其余相同。
用电量过高跟互感器上用电线的粗细是否有关系
答:
1、用电量过高跟互感器上用电线的粗细没有关系 2、只要你的
变压器
容量够,这样的电压可以带起来正常工作 3、这样弄
使用
电量肯定会高些,因为你经过两个变压器,空损和无功损耗都大。
什么叫无功补偿 我们是
160
KV的每天在45
千瓦
左右 需要开无功补偿吗?谢谢...
答:
可以不采用无功补偿;容量>80KVA要考核功率因数,为免罚款必须采用无功补偿。若功率因数为0.7附近,从0.7提高到0.95时,每
kw
功率需电容补偿量为0.691千乏,45
千瓦
需电容补偿量:Qc=45×0.691≈31(千乏)若
变压器
容量为
160
KV,建议配置电容柜补偿量:Qc=160×0.8×0.691≈90(千乏)