电压太低了,电流大,时间长了肯定会烧电机的,可以采取下列或部分措施,把电压升到360V以上,就不会烧电机了。
1、把变压器档位调到三档;
2、减少变压器负荷;
3、增加电动机线径;
4、补偿无功电容。
扩展资料:
变压器的容量单位是KVA,而不是KW,15KVA的变压器带15KW的电动机带动的,但变压器已经是满负荷运行了,很容易出现安全事故,选变压器的容量要比实际的运行大,还要考虑留有一定的余量,以便以后增加其他负载。
如果是同时使用的话,变压器肯定要超载了,KVA是视在功率的单位,其是由有功功率KW和无功功率Kvar组成的。
假定系统功率因数为0.95,160kVA的变压器满载可以带152kW的有功负载,174/152=1.145,即变压器过载14.5%了。