急。。。。。。。。。请问160千瓦变压器空载可以补偿到无功表不要行度数吗?

我的160千瓦变压器经常几天没有生产,只有小电流的照明,没生产的每一天有功的电度要50度.无功也要50度,请问有什么办法可以让无功表在没有生产时不要行度数吗?

第1个回答  2009-04-14
这种情况应该是过补偿了,在负载很小时,电容器输出的无功反馈到电网中,导致电表的无功反转,这个度数跟正转的一样,都是计算你每月平均功率因数的指标,所以在负载很小,不需要补偿时,请切除电容器,有疑问可以留言。
第2个回答  2009-04-01
你看下功率因数表是不是超前了,如果是请将补偿电容关掉几组.本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-04-02
补偿不平衡!
第4个回答  2009-04-02
挂一个3千乏电容器