急。。。。。。。。。请问160千瓦变压器空载可以补偿到无功表不要行度数吗?
我的160千瓦变压器经常几天没有生产,只有小电流的照明,没生产的每一天有功的电度要50度.无功也要50度,请问有什么办法可以让无功表在没有生产时不要行度数吗?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-04-14
这种情况应该是过补偿了,在负载很小时,电容器输出的无功反馈到电网中,导致电表的无功反转,这个度数跟正转的一样,都是计算你每月平均功率因数的指标,所以在负载很小,不需要补偿时,请切除电容器,有疑问可以留言。
第2个回答 2009-04-01
你看下功率因数表是不是超前了,如果是请将补偿电容关掉几组.本回答被提问者采纳
第3个回答 2009-04-02
补偿不平衡!
第4个回答 2009-04-02
挂一个3千乏电容器
相似回答
160千瓦变压器无功补偿
应达到多少才不会罚款?
答:
不存在多少,供电规定,至少要90-93之间
。95 以上可能会有点点奖励。通常是 30-60% 但是这个数据不是绝对的,具体需要看你的负载了。
请问160千瓦
的
变压器
能承受多大的用电量?如果超出它的容量会怎样?
答:
160千瓦的变压器每小时能够承受最大负荷是160度电
。如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成短路。变压器广泛用于照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置,军队,航天等。产品性能均能满足用户各种特殊要求。
请问160千瓦
的
变压器
能承受多大的用电量?如果超出它的容量会怎样?
答:
160千瓦的变压器.正常的可以承受160瓦千的用电量.如果超出它的容量.
,我们就叫变压器过负荷运行.一般的变压器都有正常的过负荷的能力.一般不要超过变压器的额定功率的10%--15%,如果过符合的情况严重,会使变压器内部的绕组电流增大,温度升高.会使变压器输出电压下降,频率下降.供电质量不高,,,最主要的是,...
急。。。
160
kv
变压器
多少电容?
答:
也不能同时工作。已经超负荷6%。会严重降低变压器使用寿命
。三相电机的功率因数通常在0.80,如果将功率因数提高到1 ,就需要补偿60%容量的无功,160*60%=96kVar 建议不要同时使用这么多电机,并且将无功功率补偿装置设为自动投切。控制变压器低压侧总电流不超过240A。最好能将电流控制在220A以下。
请问160千瓦
的
变压器
能承受多大的用电量?如果超出它的容量会怎样?
答:
160千瓦
的
变压器
的额定容量就是160千瓦,它的意思就是每小时最大负荷可以提供160度电。超出变压器的容量,变压器会超负荷,会使电压下降,变压器热量增加,寿命降低,继续下去,若保护不当则变压器烧毁,若保护得当,开关断开。变压器容量是指主分接下视在功率的惯用值。一般都用的是额定容量。在变压器铭牌...
...2.2
千瓦
电压380伏异步电动机在运转时电容
无功补偿
功率因数是多少_百 ...
答:
36台2.2KW电机负载总功率为79KW,平均功率因数约0.7附近,若将功率因数提高到0.95时,需电容补偿量(满载运行时):视在功率(功率因数0.7时):S1=P/cosφ=79/0.7≈113(KVA)
无功
功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(113×113-79×79)≈80.8(千乏)功率因数0.95时的视在功率:S2=79/...