220V,电表是5(60A),总开关最大能用多少?我接的是C63的行吗? 总导线用铝10个平方的(里面是七根细线)可以吗?

因为我们家是出租房,约14户人家,220V,电表是5(60A),总开关最大能用多少?我接的是C63的行吗? 总导线用铝10个平方的(里面是七根细线)可以吗?听说空气开关接的太大会把电表烧了,所以我想咨询一下看看最大能接一个多大的开关?
最好能给我说的详细一点,谢谢!

10平方的铝线要流过60A的电流导线会发热最好用16方的铜线,C63的开并反而没关系。电表是不会烧的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-08
63A空开可以的,电表不会烧
第2个回答  2019-03-08
可以用C63的空开,铝线10m㎡的偏小了,也不建议使用铝线。
第3个回答  2012-05-23
如果不考虑家家做饭和冬季取暖问题,基本够用 只是总导线偏细1些。
第4个回答  2019-03-09
总体都小了,如果新买材料建议全部加大。但如果是家里原有现货,10平方的铝线要二线隔开20厘米左右平行安装,那样可以最大限度提高电线散热量。接入时二线也不要靠在一起,如果到最后非要套管,二线分套二管,最好不套,接入一定要用铜铝接头。建议全用100A的,16平铜线,或者35平铝线,铝线反正便宜粗点好了。
第5个回答  2019-03-08
没问题