220V 5(60A)单相电表更换问题

家中大功率家电有1.5P挂壁空调4台,制热功率在1200W左右,柜式空调1台,功率在2700W左右,空调电辅热2100W,另有嵌入式烤箱一台,功率2600W,曾经5台空调全开制热(测试空调制热性),15分钟后跳电,家中空气开关没有问题,楼道电表跳闸,虽然以后同开5空调的概率不大,但是同时开2-3台的几率还是有的,另外加上烤箱,怕是再有跳闸情况,想问下目前的电表是应换成380V三厢电还是220V高额定电流的电表?如果换成380V 5(60A)的电表能解决问题么?

没必要换电表,更换楼道里你家的断路器,换容量大点的就行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
如果是380V供电,用3*5(60)A的电表是可以解决问题的,如果采用220V供电就要100/5的电流互感器加220V 2.5(10)A的电表。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-12-27
首先考虑进户线线径够不够粗追问

新房子不是很清楚,但是房子是新造的,用的是4位电表估计10平方毫米的吧

第3个回答  2013-12-27
如果换成380V 5(60A)的电表并你家电路较均匀分成3路分别连接3根相线就能能解决跳闸问题。你家的电压会更稳定,线损也会明显少,最大负载能提升3倍。
第4个回答  2013-12-27
首先说,供电部门是不给家庭安装动力电的(380V),220V60A的表对于家庭来说已经足够用了。一般家庭现在的入户线都在6平方左右,也有早一些的楼房在4平方。你先看一下你表前的电线平方数,再看一下表后的平方数。如果表前的线比表后的粗,建议更换表后电线和楼道的空气开关(40A)的,不能再大了,对家庭线路会造成危害,会造成火灾隐患。建议大功率电器不要同时使用和开启,或者间隔时间段使用。追问

为什么会想到380V,原因就是我家是2梯2户,我家是140平米,隔壁是170平米,但是我家配的是220V单相电表,隔壁配的就是380V三厢电表,整个楼道我都看过,170平的都是3相380V的电表,所以才这么问下,另外我家跳闸后找过物业,是物业建议换一个电表,但是换哪种的他没说...

追答

我家的面积是150平米的供电部门配的也是220V65A的电表,我们这还真没有家庭用380V三相电的。建议你拨打电力部门的电话咨询一下,问下价格,是否可以更换。假如说按面积计算电表的话,这个算不算增容,会不会价格很贵。