10平方的铝线最大负荷是多少

我家用3相4线入户,外线是用的10平方铝线接大线,一共有45台电脑分3条线,用4平方铜线接,两路接电脑每路20台电脑(每台大概是300-350W),另外一路接5台电脑和两台2.5匹柜机空调,请问这样接内线每条4平方线铜线是否够用?外线10平方铝线是否够用?另外如果隔壁想共用这条10平方的铝线入户3相4线接一台蛋糕烤箱(具体功率不清楚,烤箱体积大概有1立方吧,估计最少也有3000W以上吧),请问3相4线的外线是否能承受?我告诉我具体答案,别说公式,我不懂,谢谢

10平方的铝芯电线的安全电流是50A左右,若220V为8.8千瓦。

铝线是指其纵向全长,横截面均一的实是指以纯铝或铝合金为原料制成的金属线形材料。沿心压力加工产品,并成卷交货。横截面形状有圆形、椭圆形、正方形、矩形、等边三角形和正多边形等。按材质分为纯铝线和合金铝线。

扩展资料

铜包铝线的特点

(1)大部分铜包铝线都是采用国际上先进的包覆焊接工艺生产的。铜层采用密实性高、导电性好的高纯度精铜,与铝芯线间实现冶金结合,有较好的密合性;铜层沿圆周方向及纵向分布均匀,同心度好。标准规定,铜层沿圆周方向的最薄点,对于10A和10H线应不小于导线半径的3.5%;对于15A和15H线应不小于导线半径5.0%;

(2)在质量和直径相同的条件下,铜包铝线与纯铜线的长度比为2.45:1~ 2.68:1,这样就大大降低了电缆生产的成本;

(3)铜包铝线比纯铜线更具可塑性,又不像铝那样会生成绝缘的氧化物,因此更易加工处理;

(4)铜包铝线质量轻,便于运输、安装施工。必须指出,由于铜包铝线与纯铜线的力学性能不完全一样,在工程施工时应加以注意,并不断积累使用经验。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-06-26
一平方铝线一般承受4~6A电流 超过容易发热~!10 平方最大可承受40~60A电流 一平方铜线最大可承受电流6~8A 4平方最大可承受24~32A
20台电脑 20*350 =7500W 纯电阻计算 7500/220=34.1A 这两路是有点勉强的~!
5 台电脑 5*350=1750W 1750/220=7.9A 2.5匹空调 为10A 这一路是完全够用的~!
你的外线完全够用 ,如果你的电脑是属于长时间开机状态的话,建议室内的换为 6 平方铜线 ,如果开机时间不长 4平方勉强够用。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-06-26
可以使用,但是别再增加大功率的设备,再增加就有点困难了。
总功率接近25KW,平均每一相8KW,10平方架空铝线完全可以。
第3个回答  2015-08-28
安全电流控制在40A。
①考虑到安全用电和长期使用,10平方的铝线可以承载40A电流。
②如果是长期不断电使用,根据你的情况理论上来1平方铝线可以用到6A,
③.负载越大线路越长,相应的负载电流取值越小。
相似回答