电井内接地扁铁搭接可以用螺丝连接吗规
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-15
有规范的,见GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》第3.4.1条中规定接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的
接地线
,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接、压接、热剂焊(放热焊接)方式连接。用螺栓连接时应设防松
螺帽
或防松
垫片
,螺栓连接处的接触面应按现行国家标准GB50149-2010《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》的规定处理。
这是强制性条款哟,应采用焊接的,焊接方式比螺栓连接施工方便得多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dn2D2ipp22vUppU2vn.html
其他回答
第1个回答 2018-03-12
新规范GB50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》4.3 条接地线、接地极的连接,删除了老规范GB50169-2006 (3.4.1接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊)这一条,应该是可以用螺栓螺接。螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149 的规定执行。
相似回答
电气井接地扁铁
做法
答:
电气竖井接地扁铁
是为了接地干线做的,所以可以沿着桥架进行安装,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。焊接处要做防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出地线时,最好是在上面焊上一个
螺丝
,可以方便最后接线使用。
电井
,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...
电梯
井内接地
扁钢布置方式有哪几种规范
答:
电梯
井内接地
扁钢布置方式有三种规范。1、
电井内扁铁
沿墙铺设在距离地面0.3米的地方,并与母线
连接
。2、电井内扁铁与接地线的母线为同型号,扁铁作为接地支架,扁铁支架用膨胀螺栓固定在混凝土壁上。3、电井内扁铁的周围,铺设接地网和接地极,用扁钢或圆钢从该接地带接地。
电井接地扁铁
一般与桥架有几个
连接
点
答:
电井
预埋洞内,竖直吊线,每屋分别量出架子离墙宽度,焊制架子,安装上墙面,最后从下往上安装桥架,用自攻
螺丝
固定。镀锌
扁铁
与桥一并同行,每个架子加以点焊,扁铁接口焊接12厘米以上,每隔3-5层焊接楼层预埋出来的扁铁!
请问在
电井内
,是否有规范要求桥架每五层需要与
接地扁铁用
16㎜²...
答:
木有。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 12.1.1 1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线
连接
;2 3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨
接接地
线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
建筑楼层、地下车库桥架是否用镀锌
扁铁
进行焊接防雷。
答:
回答:过道上方要预留
接地扁铁
,支架本来没有做防雷
连接
施工不能代替第二个接地点。
电井内
消防桥架需做
扁铁连接吗
答:
无毒、无污染,整体安装方便,结构合理,使用寿命长,并且美观,电缆安装在电缆桥架中,环境整洁,清扫方便。防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的特点。
扁铁连接
的时候,焊接时
搭接
长度在扁钢宽度的两倍以上,至少焊接三个边,并且要包括两个长边。螺接时参考母线连接工艺要求,一般要求4个螺栓。