66问答网
所有问题
电梯井内接地扁钢布置方式有哪几种规范
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-18
电梯井内接地扁钢布置方式有三种规范。
1、电井内扁铁沿墙铺设在距离地面0.3米的地方,并与母线连接。
2、电井内扁铁与接地线的母线为同型号,扁铁作为接地支架,扁铁支架用膨胀螺栓固定在混凝土壁上。
3、电井内扁铁的周围,铺设接地网和接地极,用扁钢或圆钢从该接地带接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vninipUxix92nvixxv.html
相似回答
在
电梯井内接地
,是否需安装一自上而下镀锌
扁钢
作为井内接地?
答:
(1)与建筑物的用电设备采用同一接地型式保护,可不另设接地装置
。(2)整个电梯装置的金属件,应采取等电位连接措施。(3)
轿厢接地线
如利用电缆芯线时不得少于两根,采用铜芯导体每根芯线截面不得小于 2.5mm2 14.6.3.4 当利用电梯轨(吊车轨道等)做接地干线时,应将其连成封闭的回路。2.措...
电梯井
的
接地扁铁
怎么安装?
答:
在低层和顶层分别从圈梁上引出一根扁钢预留端子,与上下贯通的
接地扁钢
连接
钢结构基础
接地
怎么做
答:
1. 接地极应通过焊接桩、承台以及底板内的主钢筋来实现相互连接
。接地连接线应使用40*4热镀锌扁钢,沿各基础外圈环形敷设,并与承台内的两根主筋可靠焊接,以此形成环网接地体。具体操作包括:利用桩内至少2根主筋与承台底筋焊接,再将承台底筋与面筋焊接,随后将面筋与经过的接地扁钢及底板面筋焊接,确...
探析建筑防雷
接地
是怎么做的?预埋施工时需要注意
哪些
问题?
答:
扁钢与钢管或角钢焊接时,应紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外侧两面,上下两面使焊
。焊接点的焊缝应饱满,不得有夹渣、咬肉、虚焊和气孔等缺陷,焊好后应清除药皮,焊接点除埋设在混凝土内的不作处理外,其余的焊点均需采取防腐措施:刷防锈漆一道,银粉漆两遍。2、工艺流程 接地装置 利用建筑物基础圈梁内...
防雷
接地
的做法?
答:
2、使用
扁钢
,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在
接地
装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12的须采用4根主筋),引下线与环网焊成一体。4、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度...
基础防雷
接地
焊接做法
答:
2、使用
扁钢
,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在
接地
装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12的须采用4根主筋),引下线与环网焊成一体。4、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度...
大家正在搜
扁钢焊接接地扁钢焊接标准
电梯接地和电梯机房的接地
接地扁钢连接规范
接地扁钢 规范要求
接地扁钢敷设规范
电梯接地保护有哪些要求
接地扁钢焊接要求
接地扁钢搭接要求
接地扁铁规范