66问答网
所有问题
当前搜索:
接地扁铁搭接面积
接地扁铁搭接
规范
答:
为了确保接地效果的理想,搭接要求严格遵循标准,包括搭接表面应光滑无锈,
接触面积至少需达到30平方毫米
。钢制扁铁的搭接端,应在无涂层区域进行焊接,一般留有5至10毫米的空间,以方便操作。焊接完成后,还需用不锈钢丝紧密捆绑,强化连接稳定性。考虑到接地扁铁常用于建筑物内部,确保与建筑物牢固连接至关...
接地扁铁搭接
规范
答:
通常,搭接处的表面应光洁无锈,
接触面积应大于或等于30平方毫米
。钢制扁铁材质的搭接处,在两端均应留有5至10毫米的无涂层区域,以便于焊接。此外,搭接后需要用不锈钢丝捆扎紧固,增强接地扁铁的牢度。因为接地扁铁通常用于在建筑物内部进行接地,因此在搭接过程中要确保扁铁与建筑物的接触牢固。机房墙壁...
接地扁铁
和圆钢焊接
面积
如何规定
答:
这两个的焊接面积规定如下:采用搭接焊,
搭接长度应符合:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,且不少于3面焊接;圆钢与圆钢为搭接圆钢直径的6倍
,且2面焊接;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,且双面施焊。扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯...
防雷
接地
施工的工艺是怎样的
答:
1、室外接地线必须为热镀锌材料,
接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100m²
;。2、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面...
防雷
接地扁铁
的焊接长度是多少
答:
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊
;具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与...
接地
采用
扁铁
焊接有什么规范要求
答:
分析如下:1扁钢与扁钢
搭接
为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5焊接部位应作防腐处理。
接地扁铁搭接
规范
答:
规范要求如下:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,
搭接
长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接...
消防泵房
接地扁铁
如何做
答:
消防泵房
接地扁铁
可以采用焊接工艺焊接,但是
搭接
长度要不小于2倍的扁铁宽度,三面施焊,两长面一短面,焊缝饱满平整,焊缝处防腐处理。尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50mm,总长度为70mm,支持件间距应均匀,水平直线部分0.5到1.5m,垂直直线部分1.5到3m,弯曲部分0.3到0.5m,现浇砼墙或...
接地扁铁
焊接,扁钢与扁钢
搭接
为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊,这句...
答:
两根扁钢
搭接
重叠的部分的长度要等于扁钢宽度的2倍,重叠的部分有4条接合边,施焊时应不少于3条边的焊缝。
防雷
接地
要求
答:
1、
接地
装置埋设深度不小于0.6m,接地体间距不小于5米。2、接地装置
搭接
需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地扁铁搭接最新规范
接地采用扁铁焊接有什么规范要求
煤矿接地扁铁搭接面积
接地扁铁面积要求
设备接地搭接面积
接地扁铁横截面积
接地扁铁与设备的焊接面积
桥架通长接地扁铁敷设规范
GB2681接地扁铁焊接