低压配电柜中的抽屉式空气开关脱扣后怎样恢复

如题所述

只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护知功能于一身。

除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

接线中的线路表示:相线(L)一般为红色或棕色(IEC体系)或黑色(UL体系);中性线(N)一般为蓝色 (IEC体系)或白色(UL体系);地线(E)一般为黄色或黄绿色。


扩展资料:

低压配电柜中的抽屉式空气开关脱扣维修注意事项:

主构架:主架构采用8MF型开口型钢,型钢侧面分别有模数为20mm和100mm的直径9。2mm的安装孔。装置的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室。各室的作用相互独立。水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力。

电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便功能单元:

抽屉层高的模数为160mm,单元回路额定电流400A及以下。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-09
空气开关脱扣后,合上空气开关后,脱扣器的工作状态又恢复,下次故障时,空气开关又可以脱扣。

配电柜检修步骤
1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备;
2)开具检修工作票,电气作业票;
3)按照检修内容展开工序;
1.检修前必须经得厂部调度或工段的批准。
2.检修前办理好停送电手续并通知其他车间及调度停电的时间和范围。
3.检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电和母线残存电荷放电,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。
a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械 闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺 丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接 触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。
b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。
4、模拟试验:
在断开电源的条件下,对开关进行手动分合闸;送电后对进行继电保护、工艺与电气联锁等试验。
5、验收:
A. 确认各项检修工作已完成;使用工具数量齐全柜内无遗留;
B. 联锁装置齐全、准确、灵敏、可靠;
C. 配电柜母线绝缘良好,柜内外清洁无杂物,接线端子紧固无松动。
第2个回答  2012-09-30
空气开关脱扣后,合上空气开关后,脱扣器的工作状态又恢复,下次故障时,空气开关又可以脱扣。
第3个回答  推荐于2017-09-14
1. 如果你说的是抽屉式框架断路器
将位于断路器面板左侧或者上方的智能脱扣器的红色“复位/RESET”按钮按下去(脱扣时会自动谈起),然后合闸即可恢复。

2. 如果你说的是抽屉中安装塑壳断路器
将抽屉操作手柄逆时针旋转至分闸位置(此操作称为“再扣”),使塑壳断路器由脱扣位置变到分闸位置。然后即可瞬时值旋转手柄,将断路器合闸、恢复。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2012-09-30
绝大多数需要反向旋转手柄再扣 然后就可以合闸了。追问

反向旋转后再合,仍然合不上,是怎么回事

相似回答