低压柜中的空气开关是必须要求带失压线圈吗?

如题,如果是,能否提供相关规范的条文?如不是,请教一下,那些情况要求带失压,那些可以不带失压?谢谢!
谢谢大家的回复,我希望得到相关的设计规范。不知道也没有

低压开关柜中的空气开关不是必须要求带失压功能的。
要求带失压一般有:双电源方案的进线开关(双电源自动投切逻辑功能需要);电动机负载的出线开关(防止电机在电源恢复后自动重起);其它功能需要的场所。
要求不带失压一般有:无人值班的小区配电;偏远地区的乡镇供电;照明系统的供电;双电源方案下级的重要负荷;以及其它功能需要的场所。
具体需要分析低压柜所处系统的供配电方案、功能要求等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
低压柜中的空气开关是必须要求带失压线圈吗?
答;满意回答低压开关柜中的空气开关不是必须要求带失压功能的。要求带失压一般有:双电源方案的进线开关(双电源自动投切逻辑功能需要);电动机负载的出线开关(防止电机在电源恢复后自动重起);其它功能需要的场所。
第2个回答  2008-11-11
有人值班的加欠压,可以防止瞬间失压的跳闸,没人值班的小区等房地产配电,最好不要配,电压波动时不至于中断供电,一但停电,停电时间会加长,来电了也不能及时恢复。失压线圈应该为失压脱扣线圈,其工作原理是:在设备有正常工作电压时,线圈带电,铁心在电磁作用处于被顶出状态,当失去工作电压是,铁心复位,铁心顶杆复位,带动跳闸机构动作,断路器跳闸。
第3个回答  2008-11-11
照明一般不用动力设备就不一定了,如果二次送电对设备或生产有损害的伤及人身安全的就必须用。
相似回答