失电压脱扣器不能使低压断路器分断怎么维修呢?

如题所述

第1个回答  2018-01-04

失电压脱扣器不能使低压断路器分断,维修方法:打开低压断路器,检查卡死的原因,重新装配低压断路器,使其机构灵活。调整反力弹簧,使反作用力及储能能力增大。失电压脱扣器不能使低压断路器分断的故障原因:电源电压与线圈电压不一致。失电压脱扣器不能使低压断路器分断的故障原因:低压断路器机械机构卡死不灵活。反力弹簧作用力变小。用万用表测量控制回路接通情况,检查控制器中的整流二极管或电容损坏情况,更换损坏的元器件。低压断路器是低压开关电路中性能最完善的设备,它具有过载、短路和欠压保护,可用在不频繁操作的电路中。其通断容量大,是交直流配电系统中的主要保护电器。低压断路器又称自动开关或自动空气开关。它是一种应用最广泛的控制设备,也称自动断路器。

简称空开。它除具有全负荷分断能力外,还有短路保护、过载保护和失欠压保护等功能,还有很好的灭弧能力,常用作配电箱中的总开关或分路开关。低压断路器按结构可分为框架式( 又称万能式)和装置式( 又称塑壳式)两种;按动作速度可分为一般型和快速型。快速型又称限流型,可使其短路电流还未达到预期值时就被分断; 按用途可分为配电型、电动机保护型、漏电保护型、导线保护型及灭磁开关;按安装方式可分为固定式、插入式、抽屉式等;按使用类别的不同可分为A类( 非选择型)和B类( 选择型);按操作方式可分为人力操作和储能操作;按极数可分为单极、双极、三极 。

第2个回答  2018-01-04

低压断路器中的电磁脱扣器承担(短路)保护作用。分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,用于远距离操作低压断路器分闸控制。它的电磁线圈并联在低压断路器的电源侧。需要进行分闸操作时,按动常开按钮使分励脱扣器的电磁铁得电吸动衔铁,通过传动机构推动自由脱扣机构,使低压断路器掉闸。电磁脱扣器,是空开里面的短路保护元件,当空开下面的线路短路时,短路电流是非常大的,大电流使脱扣器瞬时动作保护,切断电源。

第3个回答  2018-01-04

低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。低压断路器容量范围很大,最小为4a,而最大可达5000a。低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。