电缆配线口诀十下五百上二,二五三五四三界。什么意思

十下五百上二,二五三五四三界 ,求解释具体意思

这是电缆配线的口诀:十下五即为10平方以下的按每平方5A电流配线,百上二即为100平方以上的按每平方2A,二五三五四三界,意思是25、35平方按每平方3~4A配线。

这个口诀的完整篇是”十下五百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半“。

扩展资料:

完整篇的具体意思是:十下五即为10平方以下的按每平方5A电流配线,百上二即为100平方以上的按每平方2A,二五三五四三界,意思是25、35平方按每平方3~4A配线。

截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍(如:2.5A*70=175A)。将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算(如:35平方毫米祼铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米祼铝线,25℃计算为225安)。

即按上面计算电流后再加一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与祼铝线比较,载流量可加大一半(如:16平方毫米祼铝线, 96安)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-25
10 下五,1 0 0 上二。 2 5 、3 5 四三界。 7 0、95 两倍半。 穿管、温度八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。

口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列: 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 l20 150 185.......。

“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。

从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。

穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。

还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8 × 0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。

对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。

对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
第2个回答  推荐于2018-02-21
这是电缆配线的口诀:十下五即为10平方以下的按每平方5A电流配线,百上二即为100平方以上的按每平方2A,二五三五四三界,意思是25、35平方按每平方3~4A配线。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-09-26
这是电缆配线的口诀:十下五即为10平方以下的按每平方5A电流配线,百上二即为100平方以上的按每平方2A,二五三五四三界,意思是10(不含)以上、25平方以下的按每平方3A配线,35平方(含)以上、100平方(不含)以下按每平方4A配线,即25平方、35平方是每平方按3A还是4A配线的分界线。
第4个回答  2018-03-30

要说明一点,这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。这是电工的速算口绝,适宜广大电工师傅学习和应用,也可作为电工技术人员以及相关专业教学人员的参考资料。

本回答被网友采纳
相似回答